中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
固定柱脚计算
合肥三元






积分 68
帖子 60
2006-7-11 09:57    QQ 顶部


在风载和恒载作用下,柱脚为固接,这时可能弯矩和上拔力会同时出现,请问,这种情况下该如何计算该固定柱脚?
合肥三元






积分 68
帖子 60
2006-7-13 20:17    QQ 顶部


这是一个设计中经常遇到的问题,怎么看的人也不少,响应的人却没有呢?能不能请编辑指导一二?
V6






积分 706
帖子 389
2006-7-14 12:52    QQ 顶部


这个问题应该问的明确些.首先没有明确刚接柱脚的类型,刚接柱脚有外露式,外包式,埋入式等类型.
我理解你想问的是外露式,因为你说是上拔力与弯矩同时出现,一般轻钢结构会有这种情况出现,轻钢结构一般用外露式刚接柱脚.
外露柱脚主要计算有两个方面.一为锚栓直径及数量.二为柱脚底板厚度.
你说的这种组合工况可能对锚栓来说是最不利的工况,单侧锚栓拉力为弯矩产生的拉力附加上拔力产生的拉力,锚栓计算建议按此工况控制.
底板厚度计算分两种工况.
1:按照基础顶面的最大压应力控制,这种情况下为其他组合工况,一般为轴力和弯矩最不利组合工况,把底板分块,按不同的支撑条件计算.
2:按照锚栓拉力计算,这时你说的工况应该起控制作用,计算出锚栓最大拉力,再计算底板厚度.
计算方法一般的节点计算手册上都有.



顺其自然,水到渠成.
xsgodspeed






积分 4
帖子 5
2011-11-28 09:38    顶部
很想知道外露式刚性固定柱脚拉弯的计算,节点设计手册只有压弯的计算,请高手提供下计算书
 