关于柱脚锚栓的锚固长度
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#1
2005-7-28 10:03
锚栓锚固长度应为几何?
根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)中7.2.18的规定,锚栓的锚固长度应符合《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)的规定,端部应按规定设置弯钩或锚板。而没有明确指出参照哪一条,因此我翻阅了《建筑地基基础设计规范》,认为也就8.6岩石锚杆基础部分可以参考。而8.6.1条第一句话就指出“岩石锚杆基础适用于直接建在基岩上的柱基”,那么这种后锚在基岩上的锚杆与门式刚架的柱脚锚栓的受力条件是不是相差较远。从实际情况看,后锚的远远不如预埋的效果好。也就是说这样的话,这个参照也就显得有些牵强。
门式刚架的柱脚锚栓是预埋在砼中依靠与砼的磨擦来传递拉力的。应该可以参照《混凝土结构设计规范》(50010-2002)中9.3中提出的钢筋的锚固理论。9.3.1条指出:
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
(普通钢筋)
以Q235的锚栓为例,锚栓抗拉强度设计值fy=140N/mm2。
外形系数取光面筋 =0.16;砼等级按C30取ft=1.43N/mm2。
计算出来的M24的柱脚锚栓锚固长度为:
考虑一般计算所得锚栓公称直径均大于25mm,按9.3.1规定进行1.1倍的长度修正。
这样直段部分取25d是不是略显保守,是不是可以较经济地取20d(20X24=500mm)?
请各位专家斧正。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2005-7-28 13:44
在《建筑结构构造资料集》中有具体要求,锚拴类型有三种,其中I型地脚锚拴直段25d,弯折部分4d。
还可以参考下面的贴子:
1、图纸审查时提出锚拴锚长和夹层规范问题 [精华]
http://210.51.25.156/forum/viewthread.php?tid=3052
2、地脚螺栓埋地深度计算
http://210.51.25.156/forum/viewthread.php?tid=33285
3、锚栓应该取多长?
http://210.51.25.156/forum/viewthread.php?tid=50535
4、地脚锚拴锚固长度的问题
http://210.51.25.156/forum/viewthread.php?tid=61497
wanyeqing2003
修改于2011-04-06 23:00
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#3
2005-7-30 16:37
感谢编辑,我看了一遍上边所有的连接。
但是仍然迷惑,甚至更加迷惑。
到底需要多少?至于大家说的红皮或者新版的
设计手册,我认为应该遵守新版设计手册。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#4
2013-9-12 15:05
我们在中华钢结构论坛精华集:《钢结构连接与节点》(上册)第73~79页,较为充分的讨论了锚栓锚固问题,也提出一些建议。