中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
主次梁连接节点能否变换的问题
李小落






积分 36
帖子 31
2015-7-8 20:41    QQ 顶部



上图是从另一个帖子中复制过来的,有很多设计图中的主次梁连接节点都是图一这种连接方式,但是图二的连接方式更便于施工,我想问问各位前辈大神,把第一种连接方式改成第二种,这样可以吗?从受力上来讲有什么大的不同?假如改不了图二这种方式,将图一中的次梁腹板距离主梁中心的距离往大调整,比如原来次梁腹板距离主梁中心距是20mm,现在调整到了100mm左右,这样影响大吗?
okok






积分 9571
帖子 6095
2015-7-8 23:07    QQ 顶部
一比二的次梁费不少料,二比一需要的螺栓多,如果考虑偏心附加弯矩的话。
李小落






积分 36
帖子 31
2015-7-9 08:10    QQ 顶部
okok wrote:
一比二的次梁费不少料,二比一需要的螺栓多,如果考虑偏心附加弯矩的话。

那请问如果为了施工方便,把一改成二,或者将次梁腹板距主梁中心间距调大的话,螺栓数量不变,对结构受力影响大吗?
lsword






积分 229
帖子 167
2015-7-9 08:19    顶部
次梁对主梁的偏心距增大,主梁扭矩转动,受力是否满足需要重新复核,否则出了事故,要负责的。
李小落






积分 36
帖子 31
2015-7-9 10:17    QQ 顶部
lsword wrote:
次梁对主梁的偏心距增大,主梁扭矩转动,受力是否满足需要重新复核,否则出了事故,要负责的。

您好,再麻烦请问一下,如果平台上采用现浇混凝土楼板,是否可以不考虑偏心距?
okok






积分 9571
帖子 6095
2015-7-9 19:20    QQ 顶部
楼板和梁可靠连接,可不考虑偏心弯矩。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0