端缀板
cwsy
积分
1292
帖子
470
#1
2024-1-8 11:14
端缀板
.
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2024-1-8 17:24
下部与柱脚形式有关吧,如果柱脚采用主肢铰连接,肯定设置刚性缀板对柱承载力有提高;如果采用主肢插入的柱脚(我们一般格构柱采用的柱脚形式),柱脚基础短柱部分是不是起到了刚性端板的作用了呢?
这样就与模型计算有关了,如果模型计算采用了格构柱下端刚接的模型,就应按上述方案处理;如果模型是采用空间杆件建立的柱子,而且柱脚设置为铰连接,底部不设置刚性缀板并采用端承铰连接也是符合设计要求的。
bjdtm2001
(印象大红袍)
积分
4540
帖子
2281
#3
2024-1-8 17:42
个人理解,格构柱下端设置钢缀板起到了增强柱脚约束的作用,从某种程度上减小了柱子的计算长度,从而使柱的稳定承载力有所提高。如果上下端都有钢缀板,那约束强度就更大了。
这个就有点类似于靴梁柱脚的情况。
提问是一种乐趣,分享是一种快乐。