中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
摩擦型高强螺栓连接螺栓和钢板接触面能否涂油漆?
newtanglong3






积分 7
帖子 5
2024-7-23 08:50    顶部


常规框架结构整个高强螺栓节点范围内设计都是要求不做油漆的,但是高强螺栓和钢板的接触面又不是摩擦面,按结构设计是不是可以做油漆?实际工程施工整个高强螺栓节点范围内都是等螺栓安装完成后现场补漆的,请问该如何理解。
bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4393
帖子 2231
2024-7-23 14:15    QQ 顶部
个人认为不行。因为这会影响初拧或终拧的质量,螺栓容易打滑,从而影响螺栓的预紧力。而且我看到的高强螺栓摩擦型连接都是最后统一上漆的,没有看到先上漆后再拧螺栓的。

个人观点,抛砖引玉。



提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
okok






积分 9537
帖子 6090
2024-7-23 14:43    QQ 顶部
仅从传力上说确实是构件之间的接触面才是摩擦面。



微信号:nixnauy
bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4393
帖子 2231
2024-7-23 17:45    QQ 顶部
请问楼上袁总在实际工程施工中是怎么处理的呢?您这方面的经验应该比较多



提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
okok






积分 9537
帖子 6090
2024-7-24 20:51    QQ 顶部
bjdtm2001 wrote:
请问楼上袁总在实际工程施工中是怎么处理的呢?您这方面的经验应该比较多

图纸上只会要求预紧力和摩擦面不要刷漆,施工单位扩大范围的话我也不会异议。
newtanglong3






积分 7
帖子 5
2024-7-25 08:19    顶部
okok wrote:


图纸上只会要求预紧力和摩擦面不要刷漆,施工单位扩大范围的话我也不会异议。

一般钢结构设计说明上都会写明:螺栓连接范围内为免漆部位,我在想是不是这个原因误导了大家。。。
cwsy






积分 1060
帖子 402
2024-7-27 11:01    顶部
国内外做法有差异:

网上视频:https://www.bilibili.com/video/BV17G411f74e/
.

cwsy 修改于2024-07-28 18:24
newtanglong3






积分 7
帖子 5
2024-8-2 17:12    顶部
0 分
有没有大神能全面的说明一下,干了这么多年了,真的有点蒙,一下子蒙了。
clivecen






积分 470
帖子 199
2024-8-2 22:45    顶部
7#楼,针对图二。我有个看法。工厂里是不宜规定死,现场施工必须以哪个单面接触的(定死摩擦面,意味着确定的吊车梁小车移位方向,可能造成现场吊车过多的动作,影响施工效率)。并且最后总是必须在节点做防腐喷涂的(总存在摩擦面外露处的需要),所以多一个非摩擦面的防腐喷涂也并不增多什么工作量。
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2024-8-5 16:40    QQ 顶部
工厂对摩擦板件非摩擦面进行防腐处理会增加管理困难:要求油漆工识别接触面,这就要求对摩擦面进行标记,进而进行摩擦面单独防护,增加工作难度,因此工厂涂装的时候对有接触面的板件进行等同处理就简单多了。
GB50017-2017要求螺栓防火防腐均不低于主体结构,就是即使板件做了涂装,最终螺栓安装完成还要进行涂装。
摩擦面在现场因为雨淋等生锈也是要进行打磨处理的。
因此,对摩擦件非摩擦面的工厂内涂装就显得有些鸡肋。
cwsy






积分 1060
帖子 402
2024-8-7 11:07    顶部
继续讨论:(一些细节问题)
#7楼图片显示:主梁上表面未喷涂,次梁上表面有喷涂。
说明主梁上表面宽度范围不铺镀锌板,直接与混凝土楼板接触。
次梁上表面有喷涂,上铺镀锌板。
疑问:1.次梁上表面栓钉工地焊接时存在在漆膜上焊接的情况,对焊接质量有多大影响?
         (栓钉穿透镀锌板焊接,且漆膜未除(也无法除漆膜)→肯定不是规范做法!),防腐与焊接质量都要兼顾,没有好的方法?
         2.主梁栓钉是可以工厂焊接的,图片显示也在工地焊接。
newtanglong3






积分 7
帖子 5
2024-8-13 10:32    顶部
smomo wrote:
工厂对摩擦板件非摩擦面进行防腐处理会增加管理困难:要求油漆工识别接触面,这就要求对摩擦面进行标记,进而进行摩擦面单独防护,增加工作难度,因此工厂涂装的时候对有接触面的板件进行等同处理就简单多了。
GB50017-2017要 ...

钢梁工厂加工的时候会有方向标识,比如带钢印号的一端朝北,按深化要求有规律可循,单连接板的次梁腹板非摩擦面油漆在工厂内完成,应该不存在管理上的问题。
若钢梁非摩擦面在现场油漆,那就增加了现场打磨除锈、油漆的工作量,比如超高层施工时,此类节点较多,现场油漆作业安全要求高、效率低、质量不易保证。
对于连接板非摩擦面,我觉得可以在现场地面完成油漆涂装,节点安装完成后仅需对外露螺栓补漆,操作上方便高效。
newtanglong3






积分 7
帖子 5
2024-8-13 10:34    顶部
cwsy wrote:
继续讨论:(一些细节问题)
#7楼图片显示:主梁上表面未喷涂,次梁上表面有喷涂。
说明主梁上表面宽度范围不铺镀锌板,直接与混凝土楼板接触。
次梁上表面有喷涂,上铺镀锌板。
疑问:1.次梁上表面栓钉工地焊接时存在在漆膜上焊接的 ...

可以在栓钉两侧涂装油漆,还可以仅涂40μm厚度的油漆降低对现场栓钉的焊接影响。
 