请教:地震区应该优先采用焊接还是栓接节点
jasontech
积分
133
帖子
110
#1
2007-7-19 08:55
最近做一个工程,在高地震区,大于八度设防。钢结构的支撑连接应该优先采用焊接还是高强螺栓连接节点呢?
ligang971211
积分
1
帖子
1
#2
2007-9-27 19:02
高地震区连接应该优先采用焊接
dianel
积分
33
帖子
33
#3
2007-9-28 09:02
可参考《高钢规》8.7.1条四:在抗震设防的结构中,支撑宜采用H形钢制作,在构造上两端应刚接。当采用焊接组合截面时,其翼缘和腹板应采用坡口全熔透焊缝连接。
一家之言,仅供参考。
zhoushua1a1
积分
102
帖子
69
#4
2007-9-28 11:06
可采用栓接也可采用焊接,全部采用栓接造价过高,全部采用焊接现场安装难度增大,为了安装方便有时将支撑两端在工厂与框架构件焊在一起,支撑中部设工地拼装!