游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于刨平顶紧后端面承载力的问题
jackson
积分
96
帖子
71
#1
2004-8-13 12:00
查《建筑钢结构设计手册》下侧 P302页 3.(2)“按非抗震设计的高层钢结构....可通过上下柱接触面直接传递25%的压力和弯矩,柱的上下端应铣平....”及《钢结构连接节点设计手册》P153页,“当在拼接连接处不产生拉力,且被连接的柱端面经过铣平加工且紧密结合时,其轴心压力和弯矩的25%分别由柱端面直接传递...” 从以上摘录部分可明确看出,柱与柱在端面刨平顶紧后,端面只能承受25%的压力和弯矩,可我在一火电厂看到的锅炉钢架柱与柱的连接(见下图),其端面承载力肯定按远大于25%来计算的,这可以从其立柱的翼缘、腹板厚度及连接螺栓的数量判断出来,是它的设计有误,还是端面承载力所占的比例原大于25%,如果是,那么到底是多少,为什么新的《钢结构设计规范》2002版在这方面没有规定。
ahls
积分
49
帖子
37
#2
2004-8-14 16:56
(其端面承载力肯定按远大于25%来计算的)
何以见得?连接板好像是薄了点,但承受的设计内力不见得就少,柱子翼缘之所以较厚,很大程度上是细长杆的稳定要求的。
jackson
积分
96
帖子
71
#3
2004-8-18 16:16
在长度一定的条件下,长细比是由回转半径决定的,H型钢在同样的外形尺寸下,翼缘与腹板越厚,回转半径越小,长细比越大,故想通过加厚柱子翼缘和腹板来增加稳定性是一种很愚蠢的做法。连接板薄,承受的荷载自然薄,承载面小吗。唯一的解释,它的刨平顶紧面承载是按大于25%设计的,欢迎大家热烈讨论。
hhh
积分
2976
帖子
1601
#4
2004-8-23 10:44
感觉很难满足强节点的抗震要求,也许是在非抗震区,只是按设计内力来计算连接。
孑孓子
积分
139
帖子
101
#5
2004-8-26 09:47
强构件,弱连接了。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0