中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教地脚螺栓的计算。
建武






积分 70
帖子 57
2004-11-9 20:26    QQ 顶部


各位大虾,关于铰接地脚螺栓的计算本人一直没弄明白。
查了不少书,但都只有刚结柱脚的计算方法, 而对于铰接都是一笔带过,
请各位将铰接柱脚的计算公式详细告之, 不胜感激。
还有,请教一下天面结构的地脚螺栓怎么计算呢。
  
amin138






积分 131
帖子 98
2004-11-10 10:02    顶部


柱铰接只需计算两个方向的水平抗剪,地脚螺栓只用于安装时固定.抗剪计算公式应该是V≤0.4N         N为上部传到柱脚的压力
doubt






积分 530
帖子 428
2004-11-10 13:06    顶部


楼上说的有点问题,而且容易让人误解地脚螺栓是用来抗剪的。铰接柱脚中地脚螺栓一是用来安装固定,另一点最重要的是在存在上拔力的情况下,将力传递到基础中(轻钢普遍存在而且安装时也同样存在一侧受拉),必须验算锚栓抗拉强度。
amin138






积分 131
帖子 98
2004-11-10 14:51    顶部


我没说地脚螺栓是用来抗剪的,地板和混凝土的摩擦力抵抗剪力."必须验算螺栓的抗拉力"一句好象不妥,很多情况并不存在什么拉力.上部荷载提供的压力N一般很大.
建武






积分 70
帖子 57
2004-11-11 18:33    QQ 顶部


amin138兄,好像当剪力小于0.4倍的轴力时才不需要设抗剪键,你所说的公式应该指的是这个吧.
铰接时地脚螺栓主要承受的是向上的拔力,只与风荷载有关,若有一跨距21米,柱距6米,风载0.35KN/M2,恒载0.15KN/M2的厂房,每条柱采用4支直径为24的螺栓,其每支螺栓承受的上拔力是不是这样计算的:
(1.4*0.35*6*21-1.2*0.15*6*21)/8=4.88KN<49.4KN
  请高手赐教。
zcj001






积分 165
帖子 117
2004-11-13 13:03    QQ 顶部


楼上兄弟的计算方法有误。地脚螺栓受拔力最大的是有支撑的刚架的地脚螺栓。要考虑支撑对柱脚向上的拔力。F=[(1.4*风载-1.0*恒载)/2+F支撑SINθ]/4。
你的“(1.4*0.35*6*21-1.2*0.15*6*21)/8=4.88KN<49.4KN”中考虑要加一个支撑的竖向分力,再减去一个1.0*刚架重量。
ary






积分 182
帖子 173
2004-11-16 15:15    QQ 顶部


请问各位高手
与地地脚螺栓连接的钢板厚度是怎么确定的啊?
ccjp






积分 100
帖子 69
2004-11-16 18:52    QQ 顶部


ary :请问各位高手  
与地地脚螺栓连接的钢板厚度是怎么确定的啊?
  
通过钢柱穿下来的轴力及弯矩,来计算出柱脚板的应力,根据柱脚板被分割的情况,板域分四边简支,三边简支,两边简支,悬条。分别乘以不同的系数,具体系数不在此说明,请参见《钢结构设计手册(上)》,分块计算出所需的柱脚板的厚度,取其中最大的。
ary






积分 182
帖子 173
2004-11-18 09:48    QQ 顶部


谢谢ccjp 兄!
柱脚板被分割您指的是被柱子分割吗?那在分割面的力的大小是怎么分配的呢?
是不是钢板受剪来确定钢板的厚度?
  
小弟不才还是不懂!
能不能详细的说明一下呢!
ccjp






积分 100
帖子 69
2004-11-18 14:14    QQ 顶部


回:ary
柱脚底板厚度t,t=√(6M/f),f为钢材抗弯设计值,M为计算区底板弯距。根据柱截面和柱脚加劲肋把柱脚板分成的区域,确定弯距系数,乘以计算区底板下的均布反力,底板按支撑条件可分为四边支承板、三边支承板、直角边支承板和悬挑板,每种情况的系数都不一样。就不再这里详细说了,请参阅,《钢结构计算手册(上)》(2004版)第498页,如果还有疑问请发帖,给我发邮件均可。
建武






积分 70
帖子 57
2004-11-30 18:09    QQ 顶部


很多钢结构书上都有当刚结柱脚的地脚螺栓为四个时(即两行两列)的计算方法,
若地脚螺栓为八个时(像STS自动生成的刚结柱脚形式一那样),用手算的话应该怎样算呢,请高手赐教.
fwl666






积分 165
帖子 133
2004-12-7 14:57    顶部


我也遇到过类似的问题!就是锚栓和锚筋共用时,锚栓只能抗拉!锚筋反而可以抗剪!真是弄不明白了
ccjp






积分 100
帖子 69
2004-12-7 22:41    QQ 顶部


回楼上:从柱脚板上的留孔就能看出来,留孔一般比地脚螺栓大至少5毫米,怎么抗剪。锚筋和地脚锚拴不是一个概念。关于地脚螺能否抗剪,国内的计算方法都是不考虑的,好像日本的地脚螺栓计算考虑抗剪,有兴趣的话可以查一下。
hehongshengabc






积分 1033
帖子 367
2005-3-21 15:11    顶部


1、上传一地脚螺栓的计算软件。
2、一个刚接柱脚的地脚螺栓设计http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=76246&h=1#347648
3、目前国内市面上是否有Q345的圆钢(地脚螺栓)?http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=29699&h=1#373890
4、地脚螺栓的选用问题http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=85328&h=1#376642
5、门钢结构中柱脚锚栓的抗破坏问题http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=77419&h=1#371205
6、地脚螺栓锚固长度问题http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=51688&h=1#359592
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0