制动槽钢的连接做法疑问
crazyphp
积分
146
帖子
102
#1
2005-4-26 09:32
本人设计一车间。因考虑到避免支撑与制动系统相碰。故把制动槽钢作如下的一个连接做法。可是领导看了说不宜做这样的做法。请大家有这方面经验比较丰富的提个建议或想法。
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2005-4-26 13:51
这种做法其实很好,避免了过多的连接板构造和焊接,唯一不利的地方就是柱翼缘开孔的削弱,当刚架有大吨位吊车时,在牛腿对应的柱子部位的弯矩一般是比较大的,你的领导考虑的可能就是这个削弱的问题.
你可以把螺栓连接改为现场焊接,这样现场处理可能会更方便点,避免安装误差的影响.
你也可以参考国标吊车梁图集上的标准做法,在柱腹板伸出连接板与槽钢连接,这样做的话你的领导应该就没有什么意见了.
有心就好,身体力行
myorinkan
积分
510
帖子
194
#3
2005-5-5 22:31
在承受吊车压力和弯矩的H形钢柱的外侧翼缘上开2xφ18的孔,将使翼缘面积减少14.4%(=2x18/250),降低柱子的抗弯能力,不大合适。
1.建议如楼上所说,将高强度螺栓连接改为焊接。
2.如果外墙等围护结构布置上没问题的话,建议把制动槽钢贴焊在H形钢柱的外侧,如美国AISC 1999年规程的一般做法,详见JPG附件中的图(b)。