ql18gjg
积分
143
帖子
105
#1
2005-9-21 12:56
我做18米的钢管弧形屋架,本来想就是三铰拱,可是老前辈叫我增加了腹杆和上下接点板,我也没有精确计算焊缝?我也不清楚,这样增加腹杆与接点板对结构有利吗?
YAJP
积分
566
帖子
378
#2
2005-9-21 22:37
最好不做弧线钢管,弯管很难,并且弯管过程是对材料的一种损伤,得不尝失。要是建筑上有特别要求,那就没办法了。
pzl168
积分
30
帖子
25
#3
2005-9-22 14:57
增加了腹杆就成了管桁架结构了,管桁架结构对结构来说是有利的,加上节点板有利于焊接,节点焊缝还是要验算一下的
asiayangjun
积分
191
帖子
165
#4
2005-9-25 10:02
"我做18米的钢管弧形屋架,本来想就是三铰拱"
难道跨中还要增加一个交接接点?
此跨度不大,通常做成平面桁架形式就可以了。如果用单层钢管,接点用相贯焊,就成单层网壳结构,要考虑整体稳定。
弧形屋架下弦若水平,这样屋架对墙体(或柱)就无水平推力。
节点有节点板的情况一定要注意:此类节点通常应按交接节点计算。具体查阅钢结构设计规范。
wenjin
积分
595
帖子
363
#5
2005-9-27 19:55
ql18gjg 说得钢管是否为圆管,若是圆管可不必增加节点板,直接在腹杆与主钢管相贯焊接就可以了,另外增加腹杆肯定对结构有利。