关于加强环板几何尺寸的确定
长流






积分 27
帖子 29
2005-7-2 23:36    QQ 顶部


      请教诸位大侠,在圆钢管柱与工子钢梁的连接问题,大都采用加强环板形式。加强环板的几何尺寸如何确定?在钢管混凝土中有相关计算环板的公式,不知道是否能在纯钢管柱套用!
abinggege






积分 18
帖子 20
2005-7-19 13:21    顶部


我也刚好碰到一样的问题,在新版《钢结构连接节点设计手册》中有相关规定。
abinggege






积分 18
帖子 20
2005-7-19 13:44    顶部


另外借贵贴宝地一用,提个相关问题,如下图示,在圆钢管柱与工子钢梁的连接的框架结构中,顶层节点钢管柱伸出来38mm,然后再用12mm厚钢板封口,这样我压型钢板组合楼板板底与梁顶平,碰到这个柱子伸出来50mm,这么处理呀。或者大家有没有更好的处理办法?问题比较菜,还希望大家能够赐教!
abinggege






积分 18
帖子 20
2005-7-19 15:13    顶部


另外再请教一下,圆钢管柱采用普通焊接钢管和高频焊接钢管、无缝钢管有什么区别,常用的都是什么钢管。经济性比较如何?谢谢了!
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2005-7-30 13:16    QQ 顶部


三楼的问题,压型钢板在柱子位置断开,按简支考虑,压型钢板可以支承在柱子的环板上,并不影响使用。
  
四楼的问题:圆钢管柱在管径较小,壁厚较薄时可采用直缝焊接钢管;管径较大,壁厚较薄时,可采用螺旋焊管;壁厚较大时,就只有采用无缝钢管了;其中螺旋焊管造价最低,但是外观要差一些。
abinggege






积分 18
帖子 20
2005-7-30 13:46    顶部


十分感谢smomo!有机会多交流,呵呵。
yuan80858






积分 287
帖子 236
2005-12-3 11:30    顶部


我也一直不会算这个加强环板的强度。请哪位大侠帮忙
把相关的公式贴出来吧。多谢了。
 