梁柱斜交接点如何处理问题
fywangqx
积分
29
帖子
24
#1
2005-3-4 14:11
现在做一个钢梁与钢柱斜交,
请教高人......
具体见附件
大水牛
积分
412
帖子
194
#2
2005-3-7 10:21
fywangqx兄,已看你的附件,但有问题不解:
此结构是一个四坡屋面的形式吗?如是为什么中柱采用双柱,在者,此结构跨度仅为22m,有设中柱的必要吗?
(1)钢梁与钢柱斜交此节点应设置为刚性节点,在屋脊处要设置连接板与钢梁连接,(注意在钢柱与钢梁的斜交处设置加劲肋)。
(2)山墙跨与倒数第二跨均单独计算不考虑刚性系杆及屋面檩条、支撑、面板的蒙皮效应。
fywangqx
积分
29
帖子
24
#3
2005-3-11 16:10
多谢大水牛兄,
这是一个钢结构雨蓬,因2边有已建房子,故只能中间立柱,而2边悬挑钢梁,若做一个柱子,考虑平面外稳定问题,柱要做很大,故而考虑2根柱子
fywangqx
积分
29
帖子
24
#4
2005-3-11 16:14
不好意思
大水牛兄,第一点我和你的想法一样
第2点不是很明白,请解释一下,好吗?
谢谢
gglt
积分
14
帖子
16
#5
2006-2-11 16:00
我建议中柱采用格构式柱,效果会更好!