[请教]钢梁与砼柱刚性联接,弯矩对砼柱的影响如何考虑
ahhuicao
积分
25
帖子
24
#1
2006-5-6 18:58
如题,框架混凝土柱中部加钢梁!!(单层结构改双层)
柱距7200x7200混凝土柱600x600
因为是单边加层 , 作刚接弯矩对混凝土柱的影响必然会比较大,
那么这个弯矩对原结构 有什么影响呢? 需要做什么处理么??
另外,悬挑1800 节点刚接,那么对应的后面跨的次梁 作刚接好还是铰接好呢??(也就是次梁有必要做成刚节么?)
我在3D3S的模型可不可以这样建? 混凝土柱简化为一根短柱(1000mm吧) ,柱底刚接。
这种方法结果与把原来的框架全部重新按实建立到模型,相差会大么?
谢谢!
lessoryjoan
积分
72
帖子
53
#2
2006-5-14 21:13
前段时间恰好做过这样类型的夹层,建模用sap2000,并未将柱子建进去,而且即使采用刚接,以你的柱距(我的柱距12×12)弯矩不会很大,柱子完全受的了。