此铰接柱脚是否合理??
wyldragon






积分 169
帖子 109
2002-9-17 14:14    顶部


此铰接柱脚是否合理??请大家讨论。



努力终归会有结果的!:)
wyldragon






积分 169
帖子 109
2002-9-17 14:16    顶部


这是一门式刚架的柱脚,我是第一次见到这样设地脚螺栓的,设在刚架的外侧!有何利弊?



努力终归会有结果的!:)
chenming






积分 157
帖子 68
2002-9-17 14:53    顶部


我谈一下我的几点看法
1,这种连接必须保证锚栓在基础的拉力区,在弯矩反向时用什么来抵抗柱脚拉力区的拉力。
2,这种锚栓排列是不能保证柱底板的刚性(柱底板变形太大),也就不符合平截面假定。那么设计手册的柱脚计算方法不能用。而且无法电算(我所用过的软件还没有这种排列的)。
3,即使你有方法计算我想你计算时是否考虑到他的变形。我也不知道怎么计算。
4,我认为这个节点根本不符合铰接条件。变形太大。
说的不对请多多指教!:D:(:P
wyldragon






积分 169
帖子 109
2002-9-17 15:24    顶部


"这种连接必须保证锚栓在基础的拉力区,在弯矩反向时用什么来抵抗柱脚拉力区的拉力。“
铰接柱脚何来弯矩?我想你说的是不是柱脚并非理想铰接的情况呢?但是此图恰恰相反,它的地脚螺栓是在基础的压区!
(它可是某著名钢结构厂的节点做法。)



努力终归会有结果的!:)
wyldragon






积分 169
帖子 109
2002-9-17 16:18    顶部


他的做法是不是为了使实际计算情况更接近计算简图呢?布置在受压区等于是完全没有考虑锚拴的受拉(除风吸力以外),也就不会出现弯矩了。



努力终归会有结果的!:)
chenming






积分 157
帖子 68
2002-9-17 16:19    顶部


不好意思,搞错了,可能由于我这个人见不得新生事物吧!一看到新生事物就不管三七二十一乱批一顿,结果犯了一个低级错误,把铰接与刚接搞混了。:D:P:P
其实这个节点作为铰接是可以的。在CECS 102:98上还有两个锚栓的铰接柱脚呢,一般锚栓在中间成左右对称。
不知道他们为什么要把锚栓设置成这样,难道是锚栓与什么支撑之类的冲突。
tzpllf (Tan)






积分 549
帖子 509
2002-9-18 19:53    顶部


不知道是名出何门,这种做法,至少,我目前不敢恭维,虽然说在门规上有两个螺栓的,可不管是多少个锚栓,不管是刚接还是铰接,一般都是对称布置的(当然,两个时锚栓中心线与柱底板中心线重合)。这样做不合计算的假定。而且,也看不出他这样做有什么好处,要说为了避开什么支撑之类的东西,我想不太可能。大可以将支撑的连接板做大一点。或移动支撑。
若愚






积分 474
帖子 160
2002-9-18 20:46    顶部


柱子是晃的,不利于安全施工。
呆呆虫






积分 475
帖子 301
2002-9-20 13:29    顶部


这种做法,按铰接计算完全可以,估计是地脚锚栓预埋错误,钢柱迁就锚栓。
wyldragon






积分 169
帖子 109
2002-9-20 17:22    顶部


楼上兄:不是埋错位了,是他们厂家刚开始做设计的。



努力终归会有结果的!:)
大法师






积分 1805
帖子 567
2002-9-20 17:36    顶部


这个节点作为铰接没什么不可以的。我们手工布置锚栓时习惯将它们按柱的轴线对称布置。但一些国外的轻钢软件在出图时往往将锚栓的定位由柱外边算起,这样利于标准化,简单化。即无论你柱脚尺寸多大,锚栓的位置离建筑外边的尺寸是一定的。
  
这图一看就是国外公司定的标准,很有可能是美国公司。图中的尺寸是102而不是100,应该是由4英寸(101.6mm)转过来的。而且之所以用102mm(或100mm)也是有讲究的。因为一般轻钢铰接柱脚的截面高度取300mm,所以按首帖的图中布置锚栓,四个锚栓通常还是按柱中心对称的。只是图中所列的情况中柱的尺寸不是常规的了。



妹妹的女衣店,是否入得了结构师的法眼 http://shop59336176.taobao.com/
hhh






积分 2976
帖子 1601
2002-9-20 22:17    顶部


显然不合理,此时锚栓是安装过程中固定用,有什么理由不对称布置呢?软件出图手工调一下好了
------------------------
即使是美国的做法,即使有人用过很多,也未必是最合理的,套用门规更应该调整
etang






积分 787
帖子 317
2002-9-20 22:34    顶部


用于绞接抗风柱柱脚,如果柱顶与钢梁的连接也是偏心的(为了檩条安装的方便),我认为没什么不可.但是用于钢架边柱我认为不应该.
3d






积分 3175
帖子 1886
2002-9-20 23:01    顶部


1、这种布法对于铰接柱脚的平面内受力应无可厚非,因为锚栓仅起安装固定用(我所看到的所有参考书几乎都这么说:D)。同时还能满足法师兄所说安装标准化、简单化。既然锚栓仅起安装固定用,不能抗剪(规范不允许),不用抗弯(拉)(受力不需要),抗压通过底板就传给基础了,同时因为锚栓毕竟对称与横轴,传力不会带来附加弯距。上面所说仅只平面内受力情况。那锚栓还有什么用呢?
  
2、平面外――对主体结构平面外的约束。虽然从计算模型来说,面外不存在弯距(实际可能存在),但山墙风载或吊车纵向荷载需要通过锚栓传递到基础,若锚栓如此图偏心设置,则会给基础带来附加偏心作用,当然也会给柱脚带来扭转,虽然这个力未必多大,但终究不合理
  
分析不知对不对,请大家批评!



http://www.weibo.com/1959684115/profile?topnav=1
胸有成杉






积分 33
帖子 14
2002-9-21 10:27    顶部


算是可行,铰接柱脚嘛.这是ABC钢构公司的做法,我用过很多,请放心.
wyldragon






积分 169
帖子 109
2002-9-21 10:42    顶部


还是大法师经验丰富,一看就知道是美国公司的做法。
如果这样布置很合理并且利于规范化的话,国内是不是也应该制定这样的标准?



努力终归会有结果的!:)
胸有成杉






积分 33
帖子 14
2002-9-22 10:30    顶部


准确讲这是美国 ABC 钢构公司的作法
hhh






积分 2976
帖子 1601
2002-9-22 15:59    顶部


关于这个问题再罗嗦两句.
铰接柱脚锚栓是仅在安装过程中固定用这是共识,但这种做法对柱子有相当的约束作用,门规上也有对计算长度的0.85的折减,锚栓可能存在的抗拉显然是有益的.请大家对应一下梁柱接点螺栓布置的章节.
除了定量计算,构造性和概念设计是不能忽视的.
虽然我国套用和借鉴国外的做法很多,但我仍然认为图视的做法只是偷懒而已
ddss






积分 51
帖子 30
2002-9-22 20:52    顶部


我说两句:
铰接节点应保证节点自由转角,当然在一定的范围内;
而图示做法四个锚栓肯定限制了柱脚的转角变形,只是两排锚栓离得较近(102mm),所以并没有完全限制转角变形。应该说这个节点介于铰接与刚接之间,而偏于铰接,具有一定的抗弯刚度。若按图示施工,那么铰接的计算简图,应该说与实际情况有差别,该节点肯定要承受一定的弯矩。
不知对否,请各位指正。
flyaway






积分 72
帖子 38
2002-9-24 17:18    顶部


即然是铰接柱脚,它产做用只起到抗剪及定位,如果受力行的话,这样布置也不是不可以,只是大家看着不顺眼罢了。
我的看法不知对不对。
dyd771






积分 272
帖子 178
2002-9-25 10:50    顶部


我以为应该是平面内一个方向是铰接,相反方向是刚接,或则是半刚接。一个方向的内力释放有时侯构件截面反而小。
laozh






积分 196
帖子 85
2002-9-28 09:47    顶部


  肯定不好,对基础产生很大的偏心距。而偏心的方向对和推力的方向一致,
自找设计上的麻烦。
Nickor






积分 72
帖子 36
2002-9-29 13:41    顶部


我认为该铰接柱脚的做法在理论上是可行的,但是在国内实际施工中还很少遇到。
mengde






积分 141
帖子 87
2002-10-3 22:15    顶部


这种做法于情于理都不可能啊,
计算那当然没问题了
可是这样做有什么好处呢?工艺的特殊要求!不可能啊!
大家注意到没有,柱截面是470mm
用了4颗锚栓,我想锚栓怕要在M16以上吧,
照此说来,470mm的截面高是不是小了?
还是哪个不负责任的设计师随手一搞?



No try,no chance!
27182818284






积分 121
帖子 38
2002-10-4 19:37    顶部


这个柱脚不尽合理。
锚栓做偏心布置是可以的,老外也有这么做的,他们做的梁段螺栓更是千篇一律以上翼缘为准,从上到下以一定的间距排列。
这个锚栓的受力也没有问题,胶接住脚不存在拉力。
但这个锚栓布置给施工增加了麻烦,施工安装要靠锚栓做零时固定,这个柱脚的4个锚栓偏于一隅,显然起不到固定柱子的作用,施工单位只好加零时支撑了。
 