游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
跨两栋建筑的钢结构支座
基督山伯爵
积分
19
帖子
29
#1
2007-1-2 15:13
目前做一个大型钢结构屋顶,结构横跨两个框架.
底部计算考虑固接,那么支座如何来设计. 能够适应压力弯矩剪切和沉降差.
我想一般的网架橡胶压力支座不能满足这个设计要求
ansys-sap
积分
240
帖子
218
#2
2007-1-2 19:40
做固接节点连接比较困难实现,而且固接是不能协调沉降差的。
基督山伯爵
积分
19
帖子
29
#3
2007-1-4 16:59
建筑高30米,沉降差我取1/550(规范是多少?)
电算表明这个数值的沉降差钢结构可以接受.
那我直接焊接得了
有危险么?
V6
积分
706
帖子
389
#4
2007-1-6 10:17
建议做成铰接支座,最好为一端铰接另一端滑动.这样为静定体系,屋面结构系统不会因两栋楼的沉降差异产生内力.
在地震作用下由于滑动支座的存在,两楼的结构动力性能不会相互影响,屋面结构也不会由于两楼在地震下的作用而产生附加内力.
这种支座形式也减小了温度应力对结构的影响,
顺其自然,水到渠成.
brucezhang
积分
190
帖子
145
#5
2007-1-7 09:02
我最近也在做一个同样的设计,准备一端采用铰接,另一端采用滑动,就算两栋沉降不一致(事实上确实不一致),也可以满足要求。
wuxu19810927
积分
222
帖子
213
#6
2007-1-9 10:41
做成钢结的话,节点估计不好处理,模型也不好弄,估计要一起建才行,变形才能协调。最好的是一端铰接一锻滑动。分开建模。
WYQ
积分
8660
帖子
5225
#7
2007-1-9 22:02
两支座间距离有多少?
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0