跨两栋建筑的钢结构支座
基督山伯爵






积分 19
帖子 29
2007-1-2 15:13    顶部


目前做一个大型钢结构屋顶,结构横跨两个框架.
底部计算考虑固接,那么支座如何来设计. 能够适应压力弯矩剪切和沉降差.
我想一般的网架橡胶压力支座不能满足这个设计要求
ansys-sap






积分 240
帖子 218
2007-1-2 19:40    QQ 顶部


做固接节点连接比较困难实现,而且固接是不能协调沉降差的。
基督山伯爵






积分 19
帖子 29
2007-1-4 16:59    顶部


建筑高30米,沉降差我取1/550(规范是多少?)
电算表明这个数值的沉降差钢结构可以接受.
那我直接焊接得了
有危险么?
V6






积分 706
帖子 389
2007-1-6 10:17    QQ 顶部


建议做成铰接支座,最好为一端铰接另一端滑动.这样为静定体系,屋面结构系统不会因两栋楼的沉降差异产生内力.
在地震作用下由于滑动支座的存在,两楼的结构动力性能不会相互影响,屋面结构也不会由于两楼在地震下的作用而产生附加内力.
这种支座形式也减小了温度应力对结构的影响,



顺其自然,水到渠成.
brucezhang






积分 190
帖子 145
2007-1-7 09:02    QQ 顶部


我最近也在做一个同样的设计,准备一端采用铰接,另一端采用滑动,就算两栋沉降不一致(事实上确实不一致),也可以满足要求。
wuxu19810927






积分 222
帖子 213
2007-1-9 10:41    顶部


做成钢结的话,节点估计不好处理,模型也不好弄,估计要一起建才行,变形才能协调。最好的是一端铰接一锻滑动。分开建模。
WYQ






积分 8660
帖子 5225
2007-1-9 22:02    顶部


两支座间距离有多少?
 