摩擦面之间有缝隙怎么办啊 ,急
zhenjiangsijian
积分
13
帖子
14
#1
2008-10-1 01:00
现场安装27米跨门式钢梁,有部分摩擦面板用10.9级的高强螺栓拧紧后,摩擦面板中间未贴紧、有缝隙,有将近5到10mm缝隙,请问这该怎么处理呢,对结构影响是不是很大?
另外,如果施工地点没有专门的手动带刻度的扭矩扳手 ,只有普通的扭力扳手,该高强螺栓的扭矩该怎么处理呢?如果发生超扭现象,怎么办?现场已发现有螺栓因为超扭,被扭断了。
sxpsxp
积分
126
帖子
131
#2
2008-10-1 09:21
要是螺栓被扭断,那就要换掉了!只要你螺栓数目足够,就把它当承压型高强度螺栓用了!也无妨大碍!!
lpjqh
积分
8
帖子
8
#3
2008-12-8 20:52
很简单填板即可,上面那位做法有问题,如果按承压型高强度螺栓用,有可能造成孔壁承压通不过!
99fengyun
积分
3
帖子
2
#4
2008-12-9 16:58
怕毛啊!我们已完成的1000吨的厂房中,有很多10.9级的高强螺栓用手就可以拿下来!有空隙不要紧,前期螺栓是通过顶紧摩擦面,让摩擦力承担主要重量,后期则变成螺栓主要承担重量.现在空隙大了,就是螺栓变承压型的了,也照样用!
至于扭力扳手,没有也不要紧,普通扳手不加长,是不会产生超扭的,普通扳手的扭矩只是终拧的一半.你那螺栓断了,要看看螺栓质量是不是有问题了,要送检的!
韭菜
积分
102
帖子
110
#5
2008-12-9 22:51
改成承压型螺栓计算一下,应该没有什么问题!还有不会出现孔壁承压不够,应为你做端板连接时候的端板厚度应该都是比较的厚!!我做的一个项目也出现过,甲方要求以这个摩擦型高强螺栓的缝隙超来整整施工单位!结果要施工单位整改,其实门刚的屋面很轻,剪力很小。因此改成承压型螺栓没有什么问题!而且PKPM里面提供承压型螺栓的计算。
投票