游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
这样连接可以认为是刚性连接吗?
chxldz
积分
75
帖子
77
#1
2006-12-25 14:30
一根钢梁,只有一端与钢梁焊接,采用对接焊缝,这样连接可以吗
tonysun
积分
1
帖子
1
#2
2006-12-25 16:48
可以,但你说的太不详细,不知道你的构件用在哪,是否计算过.
看上去你说的好像是悬臂结构.
chxldz
积分
75
帖子
77
#3
2006-12-25 18:10
谢谢楼上的回复,我是用在钢楼梯上,我另发了一个帖,请教关于该钢楼梯有什么好的设计方案,楼梯踏步高150。
lllppp33
积分
28
帖子
35
#4
2007-1-12 20:32
这样的梁不能算是半刚性的.半刚性的节点几乎是用螺栓连结的.
stayinpast
积分
459
帖子
157
#5
2007-1-17 19:53
一根钢梁,只有一端与钢梁焊接,采用对接焊缝,这样是可以保证刚性连接的,但是要防止钢梁受扭.最好是在主梁两侧都设梁,主次梁上翼缘用对接焊缝拉通.
kitty_bin
积分
52
帖子
37
#6
2007-3-12 14:54
最好还是要经过计算!
悬挑结构由于梁过长或者荷载过大容易导致变形,听楼主说法,应该是梯板悬挑吧!常见的做法,是在梯板中部再加一道托架梁保证结构的强度刚度和稳定性
myorinkan
积分
510
帖子
194
#7
2007-3-17 14:29
stayinpast wrote:
一根钢梁,只有一端与钢梁焊接,采用对接焊缝,这样是可以保证刚性连接的,但是要防止钢梁受扭.最好是在主梁两侧都设梁,主次梁上翼缘用对接焊缝拉通.
说的很精彩。
我也碰到类似的问题:
在两端简支的H型钢主梁上焊一根长1.2m的悬臂梁,一块8mx1.2m的通行平台(带槽钢框)一端压在从柱子跳出的牛腿上,另一端压在此悬臂梁上。
主梁的焊有悬臂梁的另一侧,有两根次梁与它连接,可惜两根次梁与悬臂梁分别错开1m,不能对齐。
施工完了,当人走过平台时,平台明显下沉,使人感到有些害怕。
今后碰到类似问题,想计算一下主梁的扭转角,需要考虑多个支点,不知如何算?
采用箱形梁做主梁也是一个办法,箱形梁的抗扭刚度比H型钢要大得多,可以减少主梁的扭转和平台下沉。
blueboy0522
积分
27
帖子
22
#8
2007-3-21 17:59
刚性连接的节点在钢结构设计中应认真对待,特别是悬臂构件.采用对接焊是可以达到刚接的,但是对接焊得采用全熔透坡口焊,且还应根据结构重性作焊缝质量检查呢.所以应作全面的说明及施工图中应将节点大样表示清楚.
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0