关于节点极限承载力的疑问
mrabiao
积分
89
帖子
94
#1
2006-11-8 17:34
在节点设计中,要求验算节点的极限承载力,Mu>1.2Mp,请问大家,这里的Mp该如何计算?
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#2
2006-11-9 11:52
Mp为梁(柱贯时为柱)的全塑性受弯承载力,具体见抗震规范或高钢规范。
jekin
积分
140
帖子
112
#3
2006-11-10 00:09
Mp=fy*A*(H-tw)+Wf*fy fy为235或345, Mu=fu*A*(H-tw) 其中fu=375或470
V6
积分
704
帖子
388
#4
2006-11-10 13:06
mrabiao wrote:
在节点设计中,要求验算节点的极限承载力,Mu>1.2Mp,请问大家,这里的Mp该如何计算?
其实这个问题是材料力学的内容,查一查材料力学的教材里面都有。
以Q345级H450X220X8X12梁为例的话,其全截面塑性抵抗矩为
W
pb
=2X220X12X219+0.25X8X426
2
=1519000mm
3
M
pb
=W
pb
Xf
y
=1519X345=524.055Kn.m
顺其自然,水到渠成.
mrabiao
积分
89
帖子
94
#5
2006-11-13 09:00
多谢楼上各位指点,谢谢!
gnat99
积分
5
帖子
3
#6
2007-5-20 19:29
请问各位,如果极限承载力不满足要求的话怎么办?是否在梁(柱)翼缘焊补强板?