中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于钢规第7.1.5条的问题?
bluemaple






积分 31
帖子 15
2006-10-19 14:39    顶部


规范规定当熔合线焊缝截面边长等于或接近于最短距离s时,抗剪强度乘以0.9的折减系数。
看了条文说明以后,对这个熔合线焊缝截面边长指的是哪个距离不是很清楚,请了解的同行不吝赐教!
zcm-c.w.






积分 1092
帖子 757
2007-1-31 17:05    顶部


熔合线(熔化焊):焊接接头横截面上,宏观腐蚀所显示的焊缝轮廓线。
因此熔合线焊缝截面边长指的焊缝轮廓线长度,类似角焊缝焊脚尺寸hf
hanmingde






积分 78
帖子 72
2007-2-28 11:59    顶部


对不起,zcm-c.w.兄,您能用图表示一下吗?
zcm-c.w.






积分 1092
帖子 757
2007-2-28 13:05    顶部


熔合线焊缝截面边长:图示红笔处
显然:(b) 、(e) 与s相等、(c)与s接近;而(a)、(d)均大于s
rumbler






积分 43
帖子 34
2007-4-21 21:55    顶部


谢谢这位老兄指点,这样一来我觉得《钢规》第7.1.5条应该把“熔合线”删掉,直接规定“当焊缝截面边长等于或接近于最短距离s时,抗剪强度乘以0.9的折减系数。”还好理解些,不知这么说是否有道理?
 