参阅基本资料,都说是要和柱截面和锚板厚度相协调,我想知道怎么一个协调法,例如说:HW125X125的柱用的是20厚的锚板,那么锚栓选多大的?
hhs3083






积分 95
帖子 83
2009-12-29 16:19    QQ 顶部
锚栓的直径通常根据其与钢柱板件厚度和底板厚度想协调,也就是说这两个参数只是其中的影响因素而已,是不能只是通过这两个而确定锚栓直径的,还要看其所受荷载之类的,有的结构,如是框架结构的可以在PKPM上面查看的。
adam_ce






积分 19
帖子 12
2010-5-25 09:46    顶部
对上面仁兄的补充一下:
可以这么理解,
底板厚度不能小于钢柱板件的厚度,底板一般大于30mm,锚栓直径铰接时多取20-42mm,宜大于底板厚度的0.6倍。
V6






积分 706
帖子 389
2010-5-25 13:31    QQ 顶部
铰接柱脚锚栓直径不宜小于M24,锚栓直径大些对安装时柱子的稳定性有好处。



顺其自然,水到渠成.
梁柱






积分 1160
帖子 569
2010-5-27 09:54    顶部
锚栓直径的确定:
1.刚接柱脚时,柱脚锚栓直径及数量由计算确定,柱脚锚栓直径不宜小于M24。
2.铰接柱脚时,一般当刚架跨度小于等于18m时,采用2个M24;
                                                小于等于27m时,采用4个M24;
                                                大于等于30m时,采用4个M30。
 