请教门式刚架中圆管柱与工字形斜梁连接节点怎么处理?
荼縻
积分
30
帖子
25
#1
2007-8-23 11:34
请教:门式刚架中;圆管柱与屋面工字形斜梁连接节点怎么处理?
刚接节点
框架结构中,圆管与工字形水平梁的刚接很好处理,但是与斜梁连接,尚是首次做,急!
荼縻
积分
30
帖子
25
#2
2007-8-23 16:43
我已经做了一个了,节点如下;综合了通常的框架与门式刚架两种连接方法
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#3
2007-8-29 15:13
看了这个问题,有以下几个疑问:
1、门式刚架用圆管柱还叫门式刚架吗?门规里说的好像不是这样(见门规中:4.1.3 根据跨度、高度及荷载不同,门式刚架的梁、柱可采用变截面或等截面实腹焊接工字形截面或轧制H形截面。设有桥式吊车时,柱宜采用等截面构件。……),而且3D3S里圆管柱不能用门规去算。
2、门架的结构形式中主次方向是比较明显的,为什么非用主次不分的圆钢管去做柱呢?而门架是的摇摆柱有可能受弯较小,但摇摆柱用钢量占总用钢量比例较小,没有必要去考虑连接形式复杂的圆管柱。从美观考虑就更不可能了,圆管柱配H型梁,有点儿不搭调。不知道楼主是考虑到什么要求而采用圆管柱的。不妨发来图看看。
3、即使使用圆管柱,二楼的图示圆管内部没有加肋,只在外部加了环形的连接板,这样的话,节点就成了受力的瓶颈。要想解决这个问题,须在外肋板同标高处的管内部加圆形或环形肋板,在竖向连接板处管内部也加肋板。
4、二楼图示的外环形肋板在本例中可采用椭圆形,长轴放在受力方向,短轴在非主受力方向。为了加工方便还可以采用六边形肋板等。
没事来逛逛
荼縻
积分
30
帖子
25
#4
2007-8-29 17:02
stillxt wrote:
这个项目是一个汽车展厅,建在北京望京,
所以圆柱的要求是业主非要求做不可的!既然H型钢可以作门钢的柱,圆柱又有什么不可以呢?
我是用STS计算的。当门式钢架来计算的。
上图的连接节点圆管内是有加肋的,这样看不出来吗?那我应该怎么表达?
请问楼上是想看什么图?建筑图吗?