中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
不满足抗规8.2.8 第1条
zfz1981






积分 42
帖子 41
2006-2-8 12:32    顶部


STS计算结果:
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
  Mu=253.800≥1.2Mp=231.973满足 ******
  Vu=394.980<1.3(2Mp/ln)=591.304不满足 ******
****** 不满足:提示:梁腹板净截面的最大抗剪承载力不满足
            我该采取什么措施好呢?
allan






积分 2171
帖子 1244
2006-2-8 14:41    顶部


1,一般情况是Mu难满足,而Vu容易满足,而您的情况相反,也没有说明梁的截面高度,我猜测是您的截面尺寸可能不合理,截面矮而翼缘宽(或者厚);
2,Vu不满足,首先明白Vu与什么有关系,Vu取腹板连接板的角焊缝、腹板连接的高强螺栓以及腹板连接板三者之间的Vu的最小者,而这三个Vu都与腹板高度Hw有关,腹板高度越大,则角焊缝与腹板连接板的Vu都将增大,对于腹板高强螺栓的Vu,STS程序一般会自动调整(按照最大行数排螺栓,一列不够会自动增加列数,直到满足),容易满足;
3,所以,如果您的截面高度太小的话,建议您把截面高度调整一下,再进行一次节点设计,比较一下结果如何。



有心就好,身体力行
qjfwade






积分 1
帖子 3
2006-2-9 10:00    QQ 顶部


这个条理我没听说过
wdpandli






积分 155
帖子 103
2006-2-19 14:25    QQ 顶部


根据8.2.8条的规定Mu>=1.2Mp
  Mu-梁上下翼缘全容透焊缝的极限受弯承载力
  Mp-- 梁的全塑性受弯承载力

我想问的是:如果梁柱节点处不加盖盖板来增加焊缝的高度的话,而仅仅是采用等强度连接, 那么Mu岂不是不可能大于Mp ,但是现在很多施工工地上都没有加盖板
tfsjwzg






积分 113
帖子 79
2006-2-20 10:32    顶部


请教一下:对于梁的全塑性受弯承载力该怎么确定呢?
听前辈说抗震上对塑性发展要求很严的啊!
ljbwhu






积分 592
帖子 299
2006-3-1 15:31    顶部


对,说的没错。如果光是按等强设计的话,肯定不会满足。其实规范规定这个,是因为节点破坏不先于构件。这样一来,节点按抗震设计,等强是不够的。一般都采用加盖板或者从柱子上外伸一个大一点的梁段。
我们都知道,工字钢的全截面属性抵抗矩跟弹性抵抗矩相差不大,大概高15%左右,但是规范一般取1.05,而且对腹板的高厚比就比非塑性设计严。这是因为全截面属性抵抗矩来讲,腹板很薄的工字钢几乎塑性抵抗矩和弹性抵抗矩相同,所以规范中如果采用塑性设计,对高厚比控制的严格,不然塑性发展系数无法达到1.05,结构偏危险。塑性抵抗矩大家可以自己算,但是我觉得再sts里头,不好调整,截面大,Mu和Mp同时都大,节点还是不容易满足抗震计算。
大家有什么好方法没有?
wdpandli wrote:
2006-5-26 14:22    顶部


是啊,审图的说我节点抗震不满足,(计算书时就是不满足,STS计算)
Tb=14,tc=14,盖板没法加,调截面后,更不满足,
请问大家在实际工程中是怎么处理的?
zhulei






积分 284
帖子 173
2006-5-27 00:11    顶部


可以把腹板取薄点试试。只要满足抗剪就行了。
Weibom






积分 261
帖子 161
2006-6-14 00:29    QQ 顶部


这个问题简单,用EXCEL作个截面选择器就行了。不知道审图站怎么弄得,我见过几个大院的图纸,一看截面就是不合理,很少奇怪是怎么通过审查的,也曾经叫一个朋友帮我除过图,简直是糊搞,真不知道一些一注是怎么忽悠的。
kdk79






积分 19
帖子 26
2007-2-9 23:27    顶部


我也遇到了同样的问题,是根悬臂梁,抗震设计中,截面剪力不满足,正发愁怎么解决呢。
kdk79






积分 19
帖子 26
2007-2-11 00:06    顶部


具体情况是:悬臂梁长1米,端部有次梁连接,受到的剪力设计值为450kn,悬臂梁界面为700x350x14x20,不满足抗规8.2.8 中Vu≥1.3( 2Mp/ln ),主要是ln太小了,急着出图,打算采取加腋的办法。
还请当年讨论过这个问题的朋友,有时间看到这回复时,留意一下并告诉正确的解决办法。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2007-2-12 12:41    QQ 顶部


悬臂梁是不需要按你说的公式计算的,抗震规范只是对框架梁那么要求的。
kdk79






积分 19
帖子 26
2007-3-19 22:36    顶部


那么,悬臂梁不用验算抗震么?pkpm建模
计算是是考虑的
你在那看到的悬臂梁不用那个公式验算的?
superyadan






积分 30
帖子 19
2009-5-13 22:43    顶部
2楼分析的很有道理。小弟想做一点补充。抗规8.2.8除了Mu≥1.2Mp ;Vu≥1.3(2Mp/ln)两条规定外,还有Vu≥0.58hw*tw*fay。因此1楼取截面高度也不能过大,一方面过大不经济,另一方面hw大了之后,可能导致需要更大的Vu来满足,即需要很多高强螺栓,进一步浪费。提醒1楼要全面考虑。
 