斜拉条在檩条端部的连接问题请教!
niezhimeng
积分
4
帖子
3
#1
2011-6-14 00:02
在用PKPM设计门式钢架厂房时,出图时斜拉条直接拉在檩条端部的腹板上。而有些文献上则指出,斜拉条宜拉在斜梁上翼缘上面的檩托上,尽量不要直接拉在檩条端部的腹板上。请教:为何斜拉条最好拉在檩托上?这样做的好处是什么呢?
wangwenkui
积分
251
帖子
213
#2
2011-6-30 23:25
再顶萌萌一个~~~~~~
flypitty
积分
24
帖子
18
#3
2011-7-11 15:13
1 直接拉檩条上,在斜拉条的拉力作用下,不是相当于对檩条施加了一个弱轴方向的弯矩,虽然拉在靠近端部的地方,弯矩比较小;
2 由于斜拉条与檩条有一个角度,斜拉条头上的螺栓也就与檩条腹板有一个角度,如果不加个楔块,受力不好。
goby1988
积分
101
帖子
70
#4
2011-8-28 23:47
0 分
楼上说的楔块,是不是元宝垫啊
love-mylove
积分
4
帖子
5
#5
2011-8-29 11:09
flypitty wrote:
1 直接拉檩条上,在斜拉条的拉力作用下,不是相当于对檩条施加了一个弱轴方向的弯矩,虽然拉在靠近端部的地方,弯矩比较小;
2 由于斜拉条与檩条有一个角度,斜拉条头上的螺栓也就与檩条腹板有一个角度,如果不加个楔块,受力不好。 ...
我个人认为:
1 弱轴弯矩问题:这个真的没必要考虑,斜拉条能把檩条弱轴方向拉弯了,说明刚系杆配置很有问题
2拉条丝头受力角度问题,这个实际是靠丝头折弯来处理的