游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
500X500的柱子连1.8米高的大梁
banyuechen110
积分
3
帖子
2
#1
2013-1-18 09:11
500X500的柱子连1.8米高的大梁,铰接,请问这种做法是否可行?柱子是否太弱?请高手给予帮助,谢谢
maogongxuetu
积分
123
帖子
146
#2
2013-1-19 21:03
承重小不了,加固吧。
cxhcxh120102
积分
10
帖子
12
#3
2013-1-28 13:46
梁铰支于柱顶
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#4
2013-1-29 23:49
要考虑一下节点附加弯矩的影响,按附加弯矩验算节点及焊缝,满足即可。
reguy006
积分
44
帖子
31
#5
2013-2-6 17:30
同意楼上,我们公司做的电厂大板梁,都是这种情况,基本上都是2米多的板梁和柱子铰接。
注意下节点到柱中心的弯矩,注意摆放垂撑。
bart
积分
76
帖子
71
#6
2013-2-18 13:50
如果是500X500的箱形柱,这柱本身也不小呀。。。。。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0