中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
方管梁刚接
ZSHUANGJINNING






积分 6
帖子 6
2024-10-15 16:47    顶部


请问各位方管梁与方管梁(200X200)主次梁刚接可以不加内肋板吗?
bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4540
帖子 2281
2024-10-16 10:20    QQ 顶部
这个问题还是挺有实际意义的。比如现在旧楼加装钢结构电梯工程,电梯井道就经常采用小尺寸的方钢管的梁柱结构,在软件计算模型中一般都是按照梁-柱节点的完全刚性的框架模型来计算的,而实际工程中由于管壁较薄,设置加劲肋比较困难,因此与计算模型会存在差距,影响计算的内力和变形,导致计算结果与实际存在一定差距。梁-梁连接节点也是同样的道理。

不知大家如何考虑?



提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
ZSHUANGJINNING






积分 6
帖子 6
2024-10-17 08:56    顶部
有些时候必须采用刚接,如悬挑梁等。从受力看,即使不加内肋上下翼缘是能传递弯矩的。
bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4540
帖子 2281
2024-10-17 12:31    QQ 顶部
如果节点处的弯矩可以看成上下翼缘板的力偶,那么由于管壁较薄,在这对力偶作用下,节点对应位置容易发生较大变形甚至屈曲,这样就很难当作刚接节点了。



提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
ZSHUANGJINNING






积分 6
帖子 6
2024-10-17 15:21    顶部
谢谢回复意见!那是否可以上下加连接板代替呢?
bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4540
帖子 2281
2024-10-17 15:32    QQ 顶部
施工起来比较困难,我见过加装电梯井道的,梁柱用方钢管的好像里面都没设加劲肋。



提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
CHANguangming






积分 23
帖子 11
2024-10-18 09:05    顶部
ZSHUANGJINNING wrote:
请问各位方管梁与方管梁(200X200)主次梁刚接可以不加内肋板吗?

图解建筑知识问答系列 钢结构建筑入门 R163-R177,正常情况下还是要加隔板,插图不方便,自己去翻翻这本书吧。
CHANguangming






积分 23
帖子 11
2024-10-18 09:06    顶部
bjdtm2001 wrote:
施工起来比较困难,我见过加装电梯井道的,梁柱用方钢管的好像里面都没设加劲肋。

把管断开加,再对接。不加隔板你的壁板节点域就要足够厚足够强。
lijingas






积分 1359
帖子 662
2024-11-11 12:43    顶部
我也做过几个加装电梯,总包方要求用钢管梁柱结构,但是又很难设置柱内加劲肋,没有办法,我只好根据《轻型钢结构住宅技术规程》 (JGJ 209-2010)5.4.8j节,套筒加强!
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0