游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
在抗震中,全熔透焊缝是否等强连接?
lijingas
积分
1356
帖子
660
#1
2004-9-18 10:54
最近与一个朋友讨论一个工程的节点,该工程是7度设计,8度构造,刚结节点必须等强连接,关于这一点我们意见一致,然而,怎么才能做到等强呢?我认为梁翼缘采用熔透焊缝,腹板采用栓接,可以认为是等强连接(忽略腹板所承受的弯矩),而他提出了一个观念,却认为即使全部采用熔透焊缝,在抗震计算中,也不应该算等强连接,因为熔透焊缝与母材设计值虽然一样,但根据《抗震规范》5.4.2,这两者的承载力抗震调整系数不一样,梁柱的承载力调整系数为0.75,而连接焊缝为0.90,这样,调整后的节点设计值,连接焊缝要比母材小许多,也就是说节点要弱如构件,不符合抗震要求的强节点弱杆件的要求。我觉得他说的很有道理,但在实际中我们所做的大多数工程好像都认为完全熔透焊缝就是等强连接。
不知道诸位有什么高见!
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#2
2004-9-19 20:43
梁柱采用一级剖口全熔透焊缝时,是能够达到等强的,即R焊缝=R构件。当用S≤R/γRE验算节点时,按照梁取0.75,焊缝取0.9,代入上式时,有以下3种可能出现的情况:1.0.75S=R构件,则0.9S>R焊缝,不能满足要求,此时就得局部加大截面来增大焊缝的面积。2.如果0.9S=R焊缝,则梁的应力比最大只能用到0.75S/0.9S=0.83才能满足满足要求,此时,梁端只要全焊即可了。3.如果梁的应力比在0.8*0.83=0.67时,也可以采用栓焊结合的连接,腹板只传递剪力,翼缘只传递弯矩(抗弯承载力只有全截面抗弯承载力的0.8)。以上的分析是建立在S采用组合内力的前提下,即连接满足多遇地震作用下的弹性设计。当结构进入弹塑性阶段时,梁的应力比将可能达到1,而此时又不能满足式S≤R/γRE(即无法满足焊缝抗弯承载力≥0.9/0.75构件抗弯承载力=1.2构件抗弯承载力),节点先于构件破坏,构件的延性无法得到充分的发挥,也就达不到强节点弱构件的设计要求,规范8.2.8条所规定的Mu≥1.2Mp也是基于这个原因吧,可以说抗震节点验算中的S取得不是组合内力,而是构件的极限承载力,抗震设计中的节点必须采取抗震加强,直接的满焊连接无法满足规范要求。目前有3种节点加强做法,1.局部增大梁截面以增大焊缝的抗弯能力(如加盖板等)2.局部削弱梁截面(如犬骨式连接)3.两种方法一起用。一点个人理解,望指教!
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
lijingas
积分
1356
帖子
660
#3
2004-9-20 10:14
我查了相关资料,地震调整系数是用于弹性设计,因此没有关系!
hhh
积分
2976
帖子
1601
#4
2004-9-22 15:53
相关帖子
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=7596&h=1&bpg=1&age=1
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=17634&h=1&bpg=1&age=-1
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0