梁柱连接节点
tiger386






积分 45
帖子 33
2006-4-12 14:45    顶部


这个图片中梁柱连接节点有何优点?梁腹板上为何设这么多水平方向的加劲肋?不解。
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-4-14 11:51    QQ 顶部


先回答一下楼上的问题:
我猜想可能是这样,那些小加劲肋是用于加强那块看起来很薄的端头板的.
我也有两点疑惑:
1.为什么柱子相应位置没有加劲肋?(很重要的)
2.为什么梁端头板那么薄?(也很重要)



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
hai






积分 2414
帖子 1655
2006-4-14 12:00    顶部


柱子相应位置没有加劲肋有两种可能,1.连接为铰接。2.如果为刚接,柱的翼缘和腹板满足钢结构规范7.4.1的要求。
为什么梁端头板那么薄?原因可能是连接为铰接。
图中梁柱连接,梁梁连接的节点在国内少见,需要较高的施工和加工水平
摩擦面的背面是不是可以刷漆呢,避免锈蚀
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-4-19 14:54    QQ 顶部


柱子没有加劲肋,节点是铰接的说法我觉得有点牵强,看图也可以看到梁翼缘处很可能存大集中力,而且梁缘板那么厚,对于柱翼板的局部压力能不能可靠传递,有待进一步论证.
端板那么薄也是因为铰接,这个说法,我个人也不是很赞同.看图中,端板比缘板还要薄,而且不是薄一点.从受力上我不知怎么讲,但从外观来看,不协调是肯定的.我觉得至少应和缘板一样厚呀.
个人愚见.



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
icedriver






积分 43
帖子 25
2006-4-19 20:43    顶部


完全同意hai观点,从图片上看另一方向梁与柱连接也应该是铰接,而且次梁(节点右侧处)也采用的是同样连接方式。
没见过这种连接,可能的优点是:1.节点全栓接,现场无焊缝;2.柱截面节点处仅有钻孔,净截面略有减少,但不会因焊接增大材料脆性(即使工厂焊)。3.梁端可不考虑负弯矩,而正弯矩计算时可按组合梁计算(与楼承板),截面未必比梁柱刚接时更大。
整体结构体系应当有支撑,侧移由支撑保证,不知tiger386有无更多图片,可否多发几张,共同学习 。
bill1983520






积分 122
帖子 113
2006-4-20 11:33    顶部


我个人认为楼上发的图片的梁柱连接为刚接。
 