游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教:预埋钢板上的汽孔的作用
hannian168
积分
7
帖子
9
#1
2004-12-20 19:21
在钢筋砼排架柱上面做一个门式刚架的屋盖,钢筋砼排架柱与钢梁通过预埋件相连接,钢板上做一个直径为50mm的汽孔有什么作用?
liuhaifeng
积分
66
帖子
74
#2
2004-12-20 20:31
打混凝土是排除气泡的作用
doubt
积分
530
帖子
428
#3
2004-12-21 10:21
一般是80mm直径,但我觉得开这两个大洞对柱脚板是有影响的,尤其是刚结柱脚。
hannian168
积分
7
帖子
9
#4
2004-12-21 14:04
没有两个大洞。只有一个洞的。而且刚架梁与砼柱是铰结的。我的一个同事说这个预埋板可以取消的。就好像地脚螺栓一样的做法。
mwy-2000
积分
35
帖子
29
#5
2004-12-21 14:22
刚架梁与砼柱是铰结的,如果刚结那砼柱很可能承受不了那么大的弯矩;但不知砼柱断面尺寸比预埋钢板的尺寸大多少,会不会是溢浆孔!
hannian168
积分
7
帖子
9
#6
2004-12-21 15:40
我的这张图纸说的可能还不够清楚。我再上传图纸给你看。
yeejianling
积分
36
帖子
25
#7
2004-12-22 11:19
这个孔除了排气外,应可做振捣孔,使砼牛腿密实,不过这样的话,孔小了一点,多为60mm。
另:这个柱、梁节点安装时精度不好控制,可采用过渡板的形式。
kkgg
积分
172
帖子
137
#8
2004-12-22 11:24
此圆孔为排气孔,但是看过你图后,发现埋件并不大,根本不需要留排气孔。
还有是否留排气孔要看混凝土浇注的方式,若混凝土从一侧浇注就不需留,若从两侧浇注,且埋件又很大就必须留,以防止埋件与混凝土间留有空隙。
hannian168
积分
7
帖子
9
#9
2004-12-23 10:39
我想问一下:把这块预埋板取消掉,光用预埋锚栓与钢梁连接可以吗?
hannian168
积分
7
帖子
9
#10
2004-12-23 10:41
yeejianling 所说的“过渡板”指的是什么意思?
五星
积分
7
帖子
7
#11
2004-12-23 10:54
如果予埋钢板小可以不开孔的
如果大当然需要开孔的,开孔的个数视钢板大小确定的
开孔的作用是排除浇注砼是的气体
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0