钢柱中槽钢连接是否可以直接做无坡口对接焊.
lsyz






积分 9
帖子 4
2005-3-31 15:54    顶部


轻钢结构工程中钢柱采用2槽钢12扣焊成方管状.钢柱按轴心受压柱计算.钢柱制作过程中套材需做槽钢接头,施工队提出接头直接对接焊接,我觉得应该用钢板进行加强做标准接头,因为这种对接焊中焊接质量不好保证.询问同事,他们也说可以直接对接焊.我不知该怎么办了,请大家指点迷津,谢谢.
myorinkan






积分 510
帖子 194
2005-4-3 20:38    顶部


2根槽钢12([-120x52x4.8x7.8)扣焊,板厚在12mm以内,采用埋弧焊,可以直接对接焊,不用开坡口。
  
类似的问题,在本论坛 B7. 焊接。标题∶  [精华] 腹板是不是一定要开坡口才能融透? 里有详细讨论。
 