不等截面梁连接
独孤求学






积分 38
帖子 34
2005-4-23 08:46    ICQ 状态 顶部


在工程设计中碰到过在同一跨的梁与梁之间截面相差100的情况,一边是变截面梁,一边是标准的热扎H型钢;
在3D3S软件中也经常优化后出现这种情况,小弟搞设计不久;只好弄个大一点的。
请大侠就这种情况说说看法,并介绍一下你们碰到这种情况怎么处理该节点?
谢谢/
jbr1314






积分 213
帖子 146
2005-4-26 13:12    QQ 顶部


        在工程设计中,基本不可能出现这种情况,如果设计出这种构件,只能说明设计师的力学概念太差!这样的两跟梁相连接,传力能可靠么?
       如果实在是要拼接的话,也得满足两点:
        1.拼接处弯矩很小。
        2.翼缘与腹板都要有可靠的连接。让受拉翼缘平齐,对其按常规办法处理;在受压
        翼缘处对应的腹板上加焊加劲肋,然后按常规办法处理;腹板按常规办法处理!
arkon






积分 85
帖子 83
2005-5-4 15:29    顶部


我见过这样的工程照片,国外的,门式刚架,柱顶负弯矩处梁截面大(等截面H钢),跨中处梁截面小,连接时小截面下翼缘伸入大截面内一定长度,本人是学力学的,认为这种连接没什么不妥。
xiao139998






积分 38
帖子 27
2005-5-9 13:33    QQ 顶部


我作设计一般不作这种节点,如果已经这样设计了,很简单:两条型材两头焊端板然后用高强螺栓连接即可。
 