拼接的H型钢杆构件最短允许接多长?
proch
积分
3
帖子
6
#1
2005-3-16 22:06
H型钢杆构件,不够长,允许拼接加长,但拼接来的这一段允许最短不得小于多长呢?采用焊接拼接十分必须加连接加强板?敬请各位专家指点!
谢谢!
arkon
积分
85
帖子
83
#2
2005-3-17 08:54
200
子叶
积分
14
帖子
11
#3
2005-5-30 10:37
我认为从受力的角度分析,拼接加长点最好设在梁跨的1/3处,对接焊缝的距离至少错开200mm以上.
vilive
积分
201
帖子
150
#4
2005-5-30 11:41
H型钢拼接,可用衬套焊于腹板上,且长度不小于200mm,施工简单且受压较好
allen315
积分
124
帖子
84
#5
2005-5-30 12:51
H型钢拼接焊缝至少要错开200mm,建议设计图纸的时候,在弯矩最小的地方进行拼接。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#6
2005-5-30 13:28
proch wrote:
H型钢杆构件,不够长,允许拼接加长,但拼接来的这一段允许最短不得小于多长呢?采用焊接拼接十分必须加连接加强板?敬请各位专家指点!
谢谢!
1、H型钢的拼接长度,一方面要根据加工需要确定,更重要的是要根据构件受力的位置确定。一般布置在弯矩最小的位置或是反弯点。
2、拼接时可以加拼接板也可以不加,采用对接焊缝。但是要注意焊缝要错开位置,应满足规范的要求。
类似的话题还有:
H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=66352&h=1#306556
请教钢梁拼接的抗震设计
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=30577&h=1#138772
xiaomai9
积分
438
帖子
276
#7
2005-5-30 20:37
proch wrote:
H型钢杆构件,不够长,允许拼接加长,但拼接来的这一段允许最短不得小于多长呢?采用焊接拼接十分必须加连接加强板?敬请各位专家指点!
谢谢!
楼上的几位好象答非所问。
根据API RP 2A(美国石油学会关于海洋平台的推荐做法)的规定梁的拼缝距离要大于等于1米或者2倍梁高(取小值)。
可能对你有参考价值。