作者: thj    时间: 2005-7-3 11:05     标题: 请问索结构的容许变形一般为多少?

我做的索网结构用ANSYS分析,最大位移达到一二十公分,是不是太大了呀,一般设计应该是多少啊.
作者: lzlan100    时间: 2005-7-6 13:56     标题: 回复: 请问索结构的容许变形一般为多少?

呵呵,你有没有先找形啊?
其实索网结构是一种非常柔的结构,出现几十公分的变形并不奇怪,我们一般规定挠度不超过跨度的三百分之一就可以了,所以要看你的索网结构的跨度大小了!
很奇怪,为什么论坛不许打多个感叹号呢?让我白费了许多功夫,写了这么多字却不能发上来,真是郁闷!