标题:
主次梁连接
[打印本页]
作者:
liuyg2008
时间:
2005-7-8 22:03
标题:
主次梁连接
主梁为H型钢、次梁为I型钢,高度相差较小,可否在主梁的下翼缘垫钢板,其上放置次梁,考虑到局部压力较大,次梁端部和主梁、垫板焊接。垫板也和主梁焊接。请问这样处理是否可行。
作者:
大水牛
时间:
2005-7-11 12:53
标题:
回复: 主次梁连接
从理论上来讲在主梁的下翼缘垫钢板焊接是可行的(看作不等厚度翼缘的钢梁),但是在实际的施工当中会出现主梁的下翼缘变形(残余应力与局部压应力)如非要在主梁的下翼缘垫钢板进行焊接,要在变截面处设置双面加劲肋,而且焊缝应使用间断焊缝进行连接。
建议:1、I型钢改为H型钢,且改为等截面易于连接,方便施工,节省钢材。
2、如采用不等截面连接可不设置下翼缘垫钢板,而采用双层下翼缘的 方式保证钢梁的刚结节点。
作者:
wanyeqing2003
时间:
2005-7-11 13:54
标题:
回复: 主次梁连接
主次梁连接可以通过主梁上焊出加劲板,与次梁腹板相连。
我感觉下翼缘垫板的方法不妥。这样做除了有局部压应力外,还会使下翼缘增加了受弯矩的作用。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0