标题:
钢方管的连接
[打印本页]
作者:
windflowers
时间:
2005-7-26 17:21
标题:
钢方管的连接
请教:
对L形钢方管的构件,在转角处(90度)如何做到等强连接?有什么构造上的要求?在设计、制作、加工上要注意什么?
如果做不到等强连接,根据什么来计算?我没找到相应的公式。
作者:
wallman
时间:
2005-7-27 09:29
标题:
回复: 钢方管的连接
方钢管管壁较薄,支管与主管的截面也通常不尽相同,因此使用直接焊接时做到等强连接是很难的,除非采用其它措施加强节点。
关于直接焊接管节点承载力的计算方法,在我国钢结构设计规范中有专门一章,圆管和方管的都有。
方管如果壁厚和截面尺寸都不大,焊缝施工时不容易控制焊接质量,可能出现焊缝不连续或管壁烧露现象;由于杆件本身刚度不大,也可能产生较大焊接变形。这些问题在焊接时要严格注意。
作者:
flyingpig
时间:
2005-7-30 10:59
标题:
回复: 钢方管的连接
如果空间满足,条件满足,楼主可否采用端板斜放的连接方式呢。
曾经见过一个用方管做的门式刚架,比较小,梁柱连接采用的是端板斜放的方式,如门规(CECS102:2002)P40页。