Board logo

标题: 主、次梁连接刚接节点如何设计 [打印本页]

作者: zhangliangwen    时间: 2005-7-27 22:53     标题: 主、次梁连接刚接节点如何设计

请问主、次梁连接刚接节点,主梁400X200X8X13,次梁300X150X6.9X9,如何设计?次梁开坡口,如何与主梁翼缘加垫板焊接?
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-7-28 07:31     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

上翼缘可以直接与翼缘坡口焊接,也可以加盖板焊接连接。下翼缘要加连接板焊接。
作者: wallman    时间: 2005-7-28 15:06     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

主次梁的刚性连接设计和施工都比较麻烦,万不得已一般不用。
  
这里有两种连接方式供你参考。
作者: zhangliangwen    时间: 2005-7-28 23:10     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

如翼缘开坡口由于翼缘厚度不一致,焊接垫板如何垫?
作者: bill-shu    时间: 2005-8-1 14:42     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

不同厚度的钢板开坡口连接,见标准焊接节点做法。
作者: e路龙井茶    时间: 2005-12-1 22:56     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

请问:
这两个节点节点如何计算啊
尤其是上下连接板的长度确定
作者: neodeemer    时间: 2005-12-3 11:17     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

相关计算可以参照《钢结构节点设计手册》

但为什么非要刚接?计算要求?结构要求?

一般不都是作为铰接点考虑,偏安全啊
作者: pei_j1    时间: 2005-12-3 19:55     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

对于螺栓连接的上连接盖板的长度可以根据螺栓孔距的要求确定;焊接连接的上连接盖板需按三围焊计算出侧焊缝的长度确定连接盖板的长度。至于板厚我觉得可以根据与次梁翼缘等强的原则确定。
下连接板不知你们一般用什么形式?是插板还是作两块板?
作者: yetumir    时间: 2005-12-5 21:04     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

可以帮主梁肋增大与次梁连接.建议最好不要用焊接.
作者: yetumir    时间: 2005-12-5 21:06     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

可以帮主梁加劲肋增大与次梁用螺栓连接.建议最好不要用焊接.
作者: 山西洪洞人    时间: 2005-12-6 08:16     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

我想这样行不行,
将高度 较小的梁H300打斜坡,变成局部变截面,这样可以上下翼缘板都与H400的缘板坡口焊,腹板用高栓连接.
一点意见
作者: cat123    时间: 2005-12-14 10:14     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

主次梁一般不都是铰接的么?钢接的在什么情况下用啊?:!(
作者: bmwwl    时间: 2005-12-21 14:13     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

当主梁扭转时需要主次梁刚接来由一定的抵抗弯矩的能力了!俺做过一个这样的不过不叫什么主次梁了!一样大的,节点应该比较结实。
作者: lllppp33    时间: 2005-12-29 22:25     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

我找了一个标准节点图,不知合适否?
作者: hnhc依依    时间: 2005-12-30 17:13     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

楼上的,人家搂主讲的是刚性连接,你用螺栓是绞结节点哦
再发个刚接的节点来看看:)
作者: 黔之驴2005    时间: 2005-12-31 02:20     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

主、次梁的连接一般应保持梁的上翼缘在同一水平面上,连接一般以高强螺栓侧面加以辅助垫板为主,同时在翼缘连接处和垫板连接处应现场焊接。
作者: roywzq    时间: 2006-1-20 21:27     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

一般是腹板双排高强螺栓,翼缘单面坡口焊
作者: jianfeng    时间: 2006-1-22 20:52     标题: 回复: 主、次梁连接刚接节点如何设计

   1、主、次梁刚性连接构造和制作上比铰接要复杂,一般在下列情况下选用。
   (1)、次梁跨数较多,荷载较大;
   (2)、结构为井字型;
   (3)、次梁带有悬挑梁
  次梁与主梁做成刚性连接可使次梁成为连续梁,从而节约较多的钢材,并可以减少次梁的挠度。
    主、次梁刚性连接构造一般有如三楼wallman编辑所列的两种形式。
   2、计算(以焊接为例)。
    连接需传递端部竖向反力V和弯矩M。可将M化作一力偶H*h,h为次梁上、下翼缘形心间的距离,次梁上翼缘中的拉力H由盖板承受,根据H的大小确定所需盖板的面积,盖板与每一次梁用三面围焊的工地角焊缝连接,按H力可算出所需焊缝的hf和lw。主梁两边的盖板为鱼尾形,故称鱼尾板。
    主梁腹板两侧于工厂制造时各焊一承托,承托的水平宽度应大于次梁的翼缘板,次梁置于承托上面,用工地角焊缝相连。此焊缝应承受次梁下翼缘板传来的水平压力H。此外,也可采用对接焊缝与主梁腹板相连。
    竖向反力V的作用点位置可假设处于自承托水平板外边缘的1/3支承长度处。
作者: 理正工具    时间: 2008-1-23 14:24

上海现代建筑设计公司图库中的节点

附件: [钢梁连接节点] 钢梁连接节点.dwg (2008-1-23 14:24, 148.22 K) / 下载次数 395
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=91412




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0