作者: chxldz    时间: 2005-7-28 08:36     标题: 砼柱和钢梁的连接

我做的一个砼柱和钢梁的连接是在混凝土柱顶部预埋一块钢板,通过四根预埋钢筋固定,有两个地脚螺栓和钢梁下翼缘连接,为了传递剪力,将钢梁下翼缘和预埋钢板焊接。请问这样做可以吗?要注意什么呢?谢谢!
作者: liu5620194    时间: 2005-11-7 10:37     标题: 回复: 砼柱和钢梁的连接

不应该焊接吧,那样就成了刚接点了.
作者: cg1995    时间: 2005-11-8 15:59     标题: 回复: 砼柱和钢梁的连接

我想不要焊接了,主要是看螺栓和予埋件的连接合理就可以了
作者: 帝国精彩局    时间: 2005-11-8 16:15     标题: 回复: 砼柱和钢梁的连接

怎么连接和你想怎样设计这个节点有关系,如果你想设计成刚接,那就要考虑节点能传递M,V,N,如果你想设计成铰接,那节点就不要传递M。
你这样设计是半刚接形式,可以传递M,V,N,但是又不能完全传递。
所以,请注意你柱和梁的连接形式来考虑这个节点。
作者: tiantbird    时间: 2005-11-11 15:27     标题: 回复: 砼柱和钢梁的连接

如果要刚接,你要考虑你传给砼柱的弯距,他本身是不是可以承受。
作者: whz958307984    时间: 2005-11-11 17:42     标题: 回复: 砼柱和钢梁的连接

我做过一个类似的,也是这样连接的!原先的老式厂房不也是这种连接方式吗?参考屋架标准图屋面桁架与柱顶部的连接节点!不过我疑问的是标准图上桁架节点板和柱顶埋板不是一样大的,我做的是梁的节点板和柱顶埋板是一样大的。这样会否标准图的连接更近铰接,我的这种连接更近半较!当时柱顶也没考虑这部分弯矩!我师傅原先也作过同样的工程没问题!
作者: 骨架装配式板房    时间: 2005-11-11 19:59     标题: 回复: 砼柱和钢梁的连接

我通过大胆的设想,这样刚性连接是不行的,它解决不了收缩问题,应把连接孔开成椭圆孔,本身屋架是简支梁。所以不能刚性连接。
作者: y_sz20    时间: 2005-11-12 09:51     标题: 回复: 砼柱和钢梁的连接

主要是看你设计意图,柱与梁是刚接还是铰接。刚接就采用焊缝连接,胶接就采用螺栓。不过钢梁与混凝土柱一般采用铰接。
作者: kswu    时间: 2005-11-24 13:06     标题: 回复: 回复: 砼柱和钢梁的连接

y_sz20 wrote:
......刚接就采用焊缝连接,胶接就采用螺栓......

焊缝或者螺栓连接与节点是否刚接没有任何直接的关系,印象中论坛里有过讨论。
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-11-24 13:48     标题: 回复: 砼柱和钢梁的连接

我来帮kxwu兄链接几个相关的贴子,供大家参考:

1、刚节点和铰节点怎样区分?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=110919&h=1#485078

2、砼柱钢梁结构需要加抗剪键吗
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=65197&h=1#297448

3、钢梁和混凝土柱刚接
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=101600&h=1#444416