标题: 关于网架结构的抗震设计 [打印本页]
作者:
zertul 时间: 2005-8-4 15:18 标题: 关于网架结构的抗震设计
本人初做网架,发现目前国内一些知名网架专业软件SFCAD,MSTCAD均不能计算水平地震作用,3D3S,MSGS据说能计算线形动力分析。
我有疑问,网架(壳)规范明确规定要计算水平地震作用,且网壳结构要做非线形特征值分析,各位前辈,在做网架时,都是如何考虑水平地震作用及非线性特征值分析的,尤其是用SFCAD,MSTCAD是如何考虑水平地震作用的
作者:
独孤雪 时间: 2005-8-4 16:36 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
回答是不能
不过SFCAD最近要升级
据说可以计算了
但不知道什么时候
作者:
IBM 时间: 2005-8-4 20:24 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
一般平板网架的水平刚度要远远高于网架的竖向刚度,所以规范里强调平板网架的竖向抗震要求相对较高;一般空间网壳结构则竖向刚度要大于水平刚度,所以网壳结构的水平和竖向同样必须经过严格抗震分析和设计。详见网架结构设计与施工规程和网壳结构技术规程。
作者:
zertul 时间: 2005-8-4 21:16 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
那你怎么计算水平地震呢?许多网架施工单位设计的网架(壳)在地震作用下都存在安全问题呀
作者:
smomo 时间: 2005-8-5 22:54 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
因为一般网架结构水平刚度较大,水平地震作用主要对支座附近的杆件及下部支承结构不利,在没有比较适用的计算方法的情况下,可将等效水平地震荷载转化为节点水平荷载,使用网架计算软件进行计算。
下面是原来做过的在SFCAD中同时计算网架水平及竖向地震效应的荷载及工况统计,与大家共同探讨:
-----------------------------------------------------------------------------
[$#160][$#160]SUM -781 781 -1833 1775 -16954 9217
[$#160][$#160]所有节点静载 1荷载总和: -2828 -1.03 kN/m2
[$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160]+ 网架自重 = 1.30 x 杆件中心长度重量 -0.37 kN/m2
[$#160][$#160]所有节点活载 2荷载总和: -144 -0.05 kN/m2(竖向地震效应x0.5/1.4)
[$#160][$#160]所有节点工况 3荷载总和: 0 0.00 kN/m2(水平地震效应<+Y>x1.3/1.4)
[$#160][$#160]所有节点工况 4荷载总和: 0 0.00 kN/m2(水平地震效应<-Y>x1.3/1.4)
[$#160][$#160]所有节点工况 5荷载总和: 0 0.00 kN/m2(水平地震效应<+X>x1.3/1.4)
[$#160][$#160]所有节点工况 6荷载总和: 0 0.00 kN/m2(水平地震效应<-X>x1.3/1.4)
[$#160][$#160]所有节点工况 7荷载总和: -224 -0.08 kN/m2(竖向地震效应x0.57)
[$#160][$#160]SFCAD 内部定义的荷载组合 = 6
[$#160][$#160]荷载组合 1: 1.2*静载+1.4*活载(无意义)
[$#160][$#160]荷载组合 2: 1.2*静载+1.4*活载+1.4*工况3(实际为 重力效应x1.2+水平地震<+Y>x1.3+竖向地震x0.5)
[$#160][$#160]荷载组合 3: 1.2*静载+1.4*活载+1.4*工况4(实际为 重力效应x1.2+水平地震<-Y>x1.3+竖向地震x0.5)
[$#160][$#160]荷载组合 4: 1.2*静载+1.4*活载+1.4*工况5(实际为 重力效应x1.2+水平地震<+X>x1.3+竖向地震x0.5)
[$#160][$#160]荷载组合 5: 1.2*静载+1.4*活载+1.4*工况6(实际为 重力效应x1.2+水平地震<-X>x1.3+竖向地震x0.5)
[$#160][$#160]荷载组合 6: 1.2*静载+1.4*活载+1.4*工况7(实际为 重力效应x1.2+竖向地震x1.3)
作者:
zertul 时间: 2005-8-8 14:14 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
所有节点工况 3荷载总和: 0 0.00 kN/m2(水平地震效应<+Y>x1.3/1.4)
所有节点工况 4荷载总和: 0 0.00 kN/m2(水平地震效应<-Y>x1.3/1.4)
所有节点工况 5荷载总和: 0 0.00 kN/m2(水平地震效应<+X>x1.3/1.4)
所有节点工况 6荷载总和: 0 0.00 kN/m2(水平地震效应<-X>x1.3/1.4)
荷载总和怎么都是0啊?每个节点的水平地震力是amax*Geq/节点数n,每个节点上分的地震力是均等的吗?
作者:
smomo 时间: 2005-8-8 21:54 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
3、4、5、6全部是水平荷载,SFCAD只统计竖向荷载,所以为0.
简化考虑,可以按均等的输入,如果节点上的荷载有比较大的差别,应分别转化后输入。
作者:
zertul 时间: 2005-8-9 08:24 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
哦,我似乎明白了,SFCAD只统计竖向荷载,那输水平荷栽,就得把模型旋转90度,对吗?
MST有风荷载输入项,似乎就没有这个问题了,对吗?
作者:
zertul 时间: 2005-8-9 08:26 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
如果节点上的荷载有比较大的差别,应分别转化后输入。
按荷载大小,按比例分到各节点上是吗?
作者:
wjwjwj 时间: 2005-8-12 19:20 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
北京云光建筑设计咨询开发中心, 1985-2005.
存档时间:Sun Jul 31 23:54:41 2005
工程名称:
项目编号:
计算:
设计:
校对:
审核:
网架结构参数
节点数 =364
杆件数 =1428
支座数 =36
荷载工况数 =39
荷载组合数 =368
设计温差= ± 30.0 (degrees)
设计参数和依据
设计规范: 网架规程 JGJ7-91:1991
节点类型:螺栓球
钢材屈服强度(N/mm2):235
钢材设计强度(N/mm2):200
拉杆控制最大长细比:180
压杆控制最大长细比:180
地震信息
地震烈度: 7(degree)
设计基本地震加速度: 0.1g
设计地震分组: 一
场地土类别: III
阻尼比: 0.02
网架分析结果
结构自振周期及相应振型的参与系数:
--振型----周期(s)--------X方向--------Y方向--------Z方向--
10.26237710.045740-3.8607245.632593
20.2561574.01624911.0372741.115097
30.179075-7.0618861.31461310.209840
40.157450-0.296030-4.0518020.264123
50.1318990.198578-5.4208760.748474
60.118222-4.496005-1.120824-2.535448
70.0963030.289695-1.5810820.710536
80.094222-1.3016220.104483-0.241230
90.086119-0.5140961.186924-0.836103
100.083085-0.853750-0.0440670.375645
110.0812400.255197-0.068259-0.478940
120.0789330.263705-0.024118-0.455057
130.0756380.424786-1.1431050.593809
140.0733630.044002-0.090342-6.666677
150.068891-0.068318-0.373388-0.733468
160.0673300.1803760.2112440.444409
170.067177-0.1764480.326109-0.292563
180.059393-1.130061-0.533626-0.380741
190.0550082.9354801.258732-0.317471
200.054875-1.2667322.9042760.106513
最大水平地震作用标准值合计:
--序号---振型----水平作用(kN)--相应的垂直作用(kN)----方向(度)--
11111.81258.5200.000
21102.65153.72510.000
3291.6998.70620.000
42109.28510.37630.000
52123.55111.73040.000
62134.06312.72850.000
72140.50213.34060.000
82142.67113.54570.000
92140.50613.34080.000
102134.07112.72990.000
112123.56211.731100.000
122109.30010.377110.000
13193.12048.737120.000
141104.78954.844130.000
151113.27459.285140.000
161118.31761.924150.000
171119.76662.682160.000
181117.57561.536170.000
191111.81258.520180.000
201102.65153.725190.000
21291.6998.706200.000
222109.28510.376210.000
232123.55111.730220.000
242134.06312.728230.000
252140.50213.340240.000
262142.67113.545250.000
272140.50613.340260.000
282134.07112.729270.000
292123.56211.731280.000
302109.30010.377290.000
31193.12048.737300.000
321104.78954.844310.000
331113.27459.285320.000
341118.31761.924330.000
351119.76662.682340.000
361117.57561.536350.000
最大垂直地震作用标准值合计:
--振型----垂直作用(kN)--相应的水平作用(kN)--
370.07449.302
输入的结构投影面积=1972(m2)
杆件按中心长度计重量 =27.72(吨)
单位面积用钢量=14.05 (kg/m2)
节点 =40最大X向位移 =-6.2 (mm)
节点 =186最大Y向位移 =6.2 (mm)
节点 =219最大Z向位移 =-29.4 (mm)
杆件 =666 [231,253] 最大拉力=287.8 (kN)
杆件 =467 [219,235] 最大压力=-652.6 (kN)
作者:
IBM 时间: 2005-8-12 21:35 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
难得见到的程序计算书,不知道是什么SFCAD具体版本?
市场上有流通吗?
还请WJ老师介绍一下
作者:
zertul 时间: 2005-8-13 05:52 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
这是SFCAD2005吧,可惜还未用过
作者:
wjwjwj 时间: 2005-8-13 15:39 标题: 回复: 回复: 关于网架结构的抗震设计
IBM wrote:
难得见到的程序计算书,不知道是什么SFCAD具体版本?
市场上有流通吗?
还请WJ老师介绍一下
这是SFCAD新版,目前市场暂时还没有。不过,如果SFCAD广大用户如需验算地震,可与软件开发单位联系。
联系方式:yzj02@126.com或sj.w@263.net
作者:
jialiangqu 时间: 2005-8-13 20:45 标题: 回复: 关于网架结构的抗震设计
可以导局部荷载吗?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |