标题:
网架支座力传递的问题
[打印本页]
作者:
钢构新虹
时间:
2005-8-7 12:24
标题:
网架支座力传递的问题
小弟刚刚学习做网架,在出网架支座时遇到一问题,请见(下图)请问这种类型的网架支座,由地震作用引起的剪力是靠过渡板上的高强螺栓来承担呢还是靠过渡板与预埋件的焊缝来承担?
作者:
钢构新虹
时间:
2005-8-7 12:26
标题:
回复: 网架支座力的问题
图:
作者:
wanyeqing2003
时间:
2005-8-7 14:16
标题:
回复: 网架支座力的问题
一般认为这样的高强螺栓不能承受剪力的,按门规的说法:由连接面之间的摩擦力来承受水平地震力。其间需要靠过渡板与预埋件的焊缝来传递这个剪力。
作者:
allan
时间:
2005-8-7 14:53
标题:
回复: 网架支座力的问题
我个人觉得:
1,(网架)的平板支座是不用高强螺栓的,从网架支座的构造上看,其和门钢(刚)类似,所以用的是锚栓,高强螺栓和过渡板之间的连接通常是穿孔塞焊,然而高强螺栓由于其材质的原因,与低强度钢材之间的(可)焊性不好.
2,内通常的设计方法,锚栓是不受水平剪力的,只承受拉力,必要的时候也是可以考虑其(水平方向)的受力.
3,网架支座的水平力是通过垫块----底板----过渡板----预埋件----下部支撑体来传递的.一般的网架支座跨度方向的水平力较大,所以如果是矩形底板,其在网架(跨)度方向与过渡板的焊缝要计算,而另一方向的焊缝可以不要或者焊缝尺寸小些,这样可以让支座在该方向有微转动的能力.
作者:
钢构新虹
时间:
2005-8-7 18:33
标题:
回复: 网架支座力传递的问题
头上allan编辑所说“所以如果是矩形底板,其在网架:)度方向与过渡板的焊缝要计算,而另一方向的焊缝可以不要或者焊缝尺寸小些,这样可以让支座在该方向有微转动的能力. ”
在上面这段话中:)处好像少了个字,再一个我想请教下过渡板与预埋件的焊缝应如何来计算呢?请看支座底板平面图(见下图)
过渡板与预埋件的焊缝计算主要是两个方面,受压(拉)和受剪计算,一般的钢结构参考书上都有焊缝计算的公式的
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)