标题:
请问:刚接埋入式柱脚应注意哪些问题
[打印本页]
作者:
ivain
时间:
2005-8-9 09:21
标题:
请问:刚接埋入式柱脚应注意哪些问题
目前设计的一个项目,由于跨度比较大,柱底的竖向力、水平力及弯矩都比较大,柱脚打算做成刚接埋入式柱脚,在《钢结构连接节点设计手册》中看到为防止基础中混凝土早期的压坏和剪坏,应配置补强钢筋,钢筋混凝土保护层厚度,中柱不小于180mm,边柱、角柱不小于250mm,我想请教各位高手:钢筋与钢柱的关系是怎样的,钢筋怎样布置?
作者:
大水牛
时间:
2005-8-10 13:13
标题:
回复: 请问:刚接埋入式柱脚应注意哪些问题
一般来讲买入式柱角的锚固埋入长度为三倍的柱截面高度,埋入式柱角在钢柱埋入部分的顶端应该设置加劲肋或者是隔板,其宽厚比应满足17-02中关于塑性设计的要求,埋入部分的钢柱应该设置栓钉。埋入式柱脚通过外包的钢筋混凝土来传递弯距,外包的钢筋一般是外包住钢柱的底板和栓钉(类似于普通的劲型混凝土),底部的外包钢筋满足锚固长度的要求(200左右),箍筋延外包钢筋全场加密(类似短柱)。外包钢筋的最小配筋率不小于0.2%,且不少于4
根22,上端设置弯构,最后注意在埋入部分的顶端应配置不少于3根12,间距50的加强箍筋,主要用以抵抗水平剪力的影响。
作者:
高老头
时间:
2005-9-3 11:03
标题:
回复: 请问:刚接埋入式柱脚应注意哪些问题
想问一下,采用埋入式柱脚时,钢柱的埋入长度要不要在结构设计中考虑到整个钢架中去?
作者:
思辩
时间:
2005-9-3 23:26
标题:
回复: 请问:刚接埋入式柱脚应注意哪些问题
钢结构规范GB50017规定插入深度是1.5倍的柱截面高度,抗震规范是2倍.如果你做过混凝土结构的预制柱的基础的话,那么基础的构造按混凝土的构造要求就可以了(主要是杯口的构造要求).看到一个回复帖子要插入3倍的柱截面高度,不知是从那看到的,至于柱脚的栓钉,我个人认为是多余的,单截面柱截面高度在1米以下用插入式柱脚是很方便的,也是经济的.仅在底部焊一块底板(调整标高有用),其他构造全是多余之举(已经有两年多,大小厂房及支架的实践考验).计算取固接,到混凝土顶面.
其他细节看看钢结构规范,抗震规范,后者基本是抄日本的,偏保守.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0