Board logo

标题: 杂杆网架的可行性 [打印本页]

作者: zdx65    时间: 2005-8-11 23:35     标题: 杂杆网架的可行性

我出了一套图,简单平板网架,没意思。考虑到常规做法:上螺栓球节点撑一托盘,放檩条找坡,再铺屋面板,太老套。所以上弦杆改成向背双向槽钢,用螺栓直接拧在上节点球上,省了檩条。跨度不大,节点都考虑了偏心力。是否可行,在等施工方的优化意见。各位认为如何?有什么漏洞?
作者: xrha22    时间: 2005-8-12 07:12     标题: 回复: 杂杆网架的可行性

想法不错!
窃以为受力方面需要慎重考虑,您的这种连接方式已经和原来的杆件连接方式(原来杆件可以认为是拉压杆)不同:现在螺栓受力可能会很大。不知道你会怎么来分析受力啊?
作者: hai    时间: 2005-8-12 08:13     标题: 回复: 杂杆网架的可行性

你的想法适应性要比普通网架差,并且拉弯(压弯)比轴心受力要差的多,檩条的用钢量并不大,所以用处不多
作者: 高老头    时间: 2005-8-12 16:25     标题: 回复: 杂杆网架的可行性

网架结构作为一种空间桁架结构,在设计时把节点全部假定为铰接处理,其杆件受力要汇交于球心,使用钢管来作为杆截面,优点和实用性强,传力明确。如果改变做法,实际应用差,不赞成这样做!
作者: zdx65    时间: 2005-8-13 16:46     标题: 回复: 杂杆网架的可行性

众矢之的。改吧!