钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理?
电梯井上部设置钢梁,钢梁下设置吊钩,吊钩荷载3吨.
请教各位高手,这个节点如何设置?多谢多谢!
作者:
臭手
时间:
2005-8-23 12:33
标题:
回复: 钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理?
你直接在下翼缘焊块板,烧个洞不就完了?如果非要开口的钩子,把钩子焊在钢板上。钢梁腹板上要设加劲肋。
作者:
czg
时间:
2005-8-24 23:31
标题:
回复: 钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理?
吊钩选用φ18圆钢按照电梯样本要求尺寸制作成吊钩,吊钩上端两侧弯折,直段长度≥5倍钢筋直径,两端沿钢梁腹板方向与钢梁下翼缘焊接.
作者:
ad82j
时间:
2006-3-24 07:50
标题:
回复: 钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理?
昨天查过结构构造手册,18的钢筋似乎不够,要20才能达到30KN,严格来讲是吊环,不能用冷处理钢筋,锚固30d