标题:
请教热扎H型钢连接方法
[打印本页]
作者:
benbenboy2002
时间:
2005-8-23 19:24
标题:
请教热扎H型钢连接方法
热扎H型钢加工,我们采用了直接接头,没有加衬板,现在监理 甲方提出来不能满足使用要求,但查规范和钢结构施工验收手册,上面也没有明确具体怎么连接.现在请教各位大侠,柱和柱之间,梁和梁之间的钢结,规范和施工手册上,以及大家实际施工中的具体做法.谢谢.
作者:
wbth
时间:
2005-8-24 22:16
标题:
回复: 请教热扎H型钢连接方法
不满足使用要求,强度呢;让监理和甲方给出来,是不是工作没做到位
作者:
czg
时间:
2005-8-25 00:02
标题:
回复: 请教热扎H型钢连接方法
热轧H型钢拼接有两种做法:
1.采用工厂拼接焊缝即你所采用的,但翼缘之间焊缝与腹板之间焊缝应错开间距≥200mm;
2.可采用I字钢标准拼接节点即通过拼接板连接,做法在钢结构施工手册上有.
作者:
bzc121
时间:
2005-9-3 12:02
标题:
回复: 请教热扎H型钢连接方法
热轧H形钢应遵循如下规则:1、两翼缘板接点应错开200mm。2、焊接焊缝应不低于二级,腹板与翼板连接处应切割一半圆,满足翼板与腹板连接处熔透焊接。3、焊接点应避开剪力、弯矩最大处。
因错开200mm翼板不便于切割,通常做法是将H型钢接点处做成45度斜接。
作者:
黑胡子海盗王
时间:
2005-9-4 20:02
标题:
回复: 请教热扎H型钢连接方法
我刚做了这样一个,正好很全面的,有这样两个节点,一个是H型钢的等强拼接,用的是螺栓,300X305X15X15用22的扭剪高强螺栓,都是双剪板,翼缘一端单面是8个,腹板单面6个共8*4+6*2=44个,焊接拼接用斜截面拼接,200的错开距离。
作者:
蓝鸟
时间:
2005-9-6 14:49
标题:
回复: 请教热扎H型钢连接方法
这个问题我给你推荐一本图集《01SG519》,这是一本构造图集,应该可以作为依据。上面有H型钢的接料做法。
作者:
muyibin
时间:
2005-9-12 23:02
标题:
回复: 请教热扎H型钢连接方法
直接接头是可以《建筑钢结构工程设计构造要点与技术规范实用手册》上有
此做法,只要受力明确,不存在削弱的截面及应力集中的地方就可以
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0