Board logo

标题: 42米跨的网架屋架 [打印本页]

作者: 88888888    时间: 2005-8-26 08:50     标题: 42米跨的网架屋架

大家看看这个网架这样做可以吗,网架当刚架设计,榀间距为7.5米
作者: 浪涛    时间: 2005-8-26 09:22     标题: 回复: 42米跨的网架屋架

从支座反力可以看出,你释放了y向约束,但是x向没有释放可能有问题。
建议设计时要注意三点:
1.网架还要当桁架计算。支座应该做成可动支座,可以考虑橡胶支座。如果采用橡胶支座,x向约束也要释放!
2.考虑半跨荷载作用
3.也可以考虑和下部结构一起算。或者根据下部结构的几何计算出支座刚度,输入支座刚度设计网架!
作者: 新乡华原    时间: 2005-8-26 10:10     标题: 回复: 42米跨的网架屋架

此方案可行,你可以用MST把柱子带入计算一下。
作者: 新乡华原    时间: 2005-8-26 10:13     标题: 回复: 42米跨的网架屋架

同意楼上看法,注意约束的选择
作者: 88888888    时间: 2005-9-13 11:20     标题: 回复: 42米跨的网架屋架

谢谢楼上的意见,这个工程已按这个方案施工了,情况还好!
作者: dongwg    时间: 2005-9-13 13:57     标题: 回复: 42米跨的网架屋架

我认为有两个问题:1,根据支座反力看,荷载取小了。2,水平推力无法解决,X向约束怎能释放呢?不约束那就跑掉了。
作者: smomo    时间: 2005-9-13 21:41     标题: 回复: 42米跨的网架屋架

42m跨,网架又起坡,如果不是荷载取的小,就是定义的柱子的刚度小,如果柱子的刚度小,支座的X方向位移应该比较大,如果柱顶位移比较大,网架又起坡,那么就存在网架与柱刚度相互利用的问题,这种结构最好整体分析,且对柱子进行二阶受力分析较为稳妥。
作者: zhangji1060    时间: 2005-9-14 15:57     标题: 回复: 42米跨的网架屋架

以我的经验判断以及收算,支座反力肯定是小了,应该复查输入的荷载大小以及支座假定等问题




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0