Board logo

标题: 刚架中支撑板的定位? [打印本页]

作者: 王蓝    时间: 2005-8-28 12:23     标题: 刚架中支撑板的定位?

各位师傅,请教一个问题:柱间支撑形心线与柱轴线的交点到相邻加劲肋的距离大小是否有构造要求,如有,多大尺寸?同样,梁上水平支撑角钢形心线与梁腹板的交点到相邻加劲肋的距离有无规定?如有,多大尺寸?
作者: wallman    时间: 2005-8-30 10:06     标题: 回复: 钢架中支撑板的定位?

严格地讲,在设计中应该将柱子轴线、支撑轴线和梁的轴线汇交于一点,才能保证受力明确、构造简单合理。从你给出的图中可以看出,完全可以做到这一点。

当然也有一些时候,支撑轴线实在无法与梁柱交点汇集到一起,会存在一定的偏心,此时在计算柱子时要考虑偏心所产生的附加弯矩作用。当然偏心越小越好,最大可以到多少好像没有什么限值,但前提是要准确验算偏心弯矩的不利作用。
作者: 暴风    时间: 2005-8-30 16:59     标题: 回复: 钢架中支撑板的定位?

严格地讲,在设计中应该将柱子轴线、支撑轴线和梁的轴线汇交于一点,才能保证受力明确、构造简单合理。从你给出的图中可以看出,完全可以做到这一点。
同意楼上此说法。
但偏心值也有限制。按《全国民用建筑工程设计技术措施》的解决办法,当有偏心时,可以将支撑的轴线交会于梁上(下)翼缘延长线与柱中心线的交点处,但计算时应考虑由此造成的支撑水平分力对节点域抗剪的影响以及计算梁柱端弯矩时支撑内力产生的附加弯矩。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0