作者: liaobensen    时间: 2005-9-14 10:32     标题: 空心钢管与工字钢的节点

空心钢管与工字钢的铰接或钢接时,钢管的节点位置是否需要环向加劲肋?
作者: wxfwj    时间: 2005-9-15 07:54     标题: 回复: 空心钢管与工字钢的节点

铰接时可以不用,但刚性连接时节点上下设置环形加劲肋.
作者: 暴风    时间: 2005-9-15 11:05     标题: 回复: 空心钢管与工字钢的节点

不知你说的环向加劲肋是否为外连式连接板?
图集01G519中提供了空心方钢管与工字梁的连接,没有提供空心圆钢管的连接。本人觉得,当空心钢管较大或梁端弯矩较大时,若设置了内横隔板,则不需设环向加劲肋,否则可设置贯通式连接板。
作者: yuan80858    时间: 2005-9-30 17:39     标题: 回复: 空心钢管与工字钢的节点

我也曾经在工作中遇到了这个问题。当时用prEN1993-1-8为标准来设计。我推荐使用这个标准。