作者: snow66    时间: 2005-9-14 12:43     标题: 横向加劲板如何设置

现在做一个楼梯平台,三层,柱子打算采用2个槽钢组成的箱形截面,梁用工字钢,
有一问题不明,特想大家请教:

在梁柱节点处,一般情况下柱在梁翼缘对应位置都需要设置横向加劲板,

1、我用的是2个槽钢组合的柱子,感觉这个横向加劲板没法施工,请问,什么样的焊接方法可以在这种柱子里面焊上这块板?

2、如果不能焊接,那柱子在梁翼缘处是否不安全,在不设置横向加劲板的情况下,
如何计算柱子在节点是安全的?
请大家帮帮忙,急用。
作者: bzc121    时间: 2005-9-16 14:54     标题: 回复: 横向加劲板如何设置

        如果柱与梁上下翼缘节点必须加筋板,可选用以下几种方法之一:1、槽钢未组焊时先在一侧将筋板焊好,梁组焊后再从另一侧钻孔与筋板塞焊。如塞焊不能满足也可以将塞焊侧筋板焊一丁字板以增大塞焊截面。2、槽钢一侧先焊筋板,筋板应大于两槽钢宽度,另一侧槽钢切割槽孔,筋板穿过槽孔焊后打磨平。3、做外置筋板,如果柱有空间建议采用此法。做方板框,套在柱上,板框两侧截面等于或大于梁翼缘截面(材质相同),板框与梁翼板焊接。详请发E-mail。
作者: 谨慎    时间: 2005-9-25 20:22     标题: 回复: 横向加劲板如何设置

我有点不懂拉两个槽钢组合成的柱子与普通的柱子相比 不就是腹板不一样吗 ?和普通的工字形、H形有什么不同?