标题:
关于加劲肋的几点思考
[打印本页]
作者:
谨慎
时间:
2005-9-14 13:42
标题:
关于加劲肋的几点思考
刚入行不久,对加劲肋有几点看法,不知对否,请与指正:
1、非传力加劲肋,如梁上为满足腹板的局部稳定性而设置。其截面及和梁的连接焊缝不许验算,只需满足构造要求
2、传力加劲肋,如梁柱相交处的节点处,设置的与梁翼缘平齐的加劲肋。其截面及与构件的连接焊缝均需经受力计算确定。
3、加劲肋可与梁柱翼缘齐平,(边部带坡度的型钢除外)
作者:
pingp2000
时间:
2005-9-14 17:30
标题:
回复: 关于加劲肋的几点思考
对于你的第一、第二点的理解是对的,就是有个字错了。^_^
第三点,我认为最好将加劲肋内收10~15mm,以避免应力集中。
作者:
谨慎
时间:
2005-9-15 09:23
标题:
回复: 关于加劲肋的几点思考
谢谢编辑,给与指正!
我想请教:焊接梁的加劲肋宜按加劲肋的宽度切角,为什么型钢梁不如此呢?是否只要保证加劲肋和型钢梁的内弧不相交就可以?
谢谢!
作者:
暴风
时间:
2005-9-15 09:51
标题:
回复: 关于加劲肋的几点思考
对于二楼观点:
第三点,我认为最好将加劲肋内收10~15mm,以避免应力集中。
觉得不必如此麻烦。加劲肋一般将两端磨平与梁柱翼缘顶紧即可,与翼缘不必焊接,也可以用角焊缝焊接。计算时一般不考虑两端角焊缝的作用。
焊接梁由于腹板与翼缘已经有纵向焊缝,为避免焊缝交叉,加劲肋需切角。对于型钢梁,由于其腹板与翼缘连接处有圆角,所以需要切角。他们切角的原因不同。
作者:
pingp2000
时间:
2005-9-15 17:41
标题:
回复: 关于加劲肋的几点思考
觉得不必如此麻烦。加劲肋一般将两端磨平与梁柱翼缘顶紧即可,与翼缘不必焊接,也可以用角焊缝焊接。计算时一般不考虑两端角焊缝的作用。
此话不太正确.试问框架中柱对应梁翼缘设置的加劲肋仅仅是刨平顶紧就够了吗?就我知道的需要刨平顶紧的加劲肋就只有梁端的支承加劲肋.刨平顶紧就要把钢板上刨床刨平,费事.