Board logo

标题: 开口网架 [打印本页]

作者: zm2005    时间: 2005-9-17 16:15     标题: 开口网架

有一网架柱点如附图所示,网架作用在七层楼面上,旁边有一九层楼,网架高度只能1.8m高,屋面为玻璃,现在挠度太大,不知各位有没有好的方法.

需要说明九层楼在哪侧,最好标出七层以上部分墙体做法
作者: zm2005    时间: 2005-9-19 08:18     标题: 回复: 开口网架

九层楼在哪侧,图纸已经注明,网架下面是钢筋混凝土柱1.6米高,
作者: smomo    时间: 2005-9-19 21:22     标题: 回复: 开口网架

有三种方案可选:
1、开口边增加预应力拉索,技术难度大一些。
2、开口边增加上返的网格,以降低网架的跨高比。
3、调整开口边网架杆件长度,以达到预起拱的目的(但网架跨高比不符合规范,需要征求审查通过)。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0