作者: 肖本    时间: 2005-9-21 09:44     标题: 托梁与柱连接

我是一新手,现有一工程,一层二层框架三层门钢但中间柱距为13500mm,我看抗震设计规范中说大于12m是应设托梁,但如果设置托梁,她又如何与柱子连接,是在柱子与梁连接时采用节点板横置么还是直接将托梁与柱子连接,具体应该如何设置,请各位老师指点!谢了!
作者: dongwg    时间: 2005-9-21 12:59     标题: 回复: 托梁与柱连接

托架(梁)与柱的连接多为铰接。一般采用托架,柱高受限制时才采用托梁。钢柱与梁用螺栓连接,连接处设连接板及加劲板。类似于屋架与钢柱的连接。
作者: bzc121    时间: 2005-9-22 18:19     标题: 回复: 托梁与柱连接

   托架梁连接钢柱弱轴方向弯矩加大,钢柱应做成十字形,如托架梁与柱作成铰接弱轴方向十字柱腹板可作成变截面,柱与托架梁通过端板连接。
作者: 肖本    时间: 2005-9-26 11:04     标题: 回复: 托梁与柱连接

我用十字形的话对于该工程是否有点浪费呢,该工程柱距13.5m跨度12.76m工程要求中间不能有柱子,是否有必要设置托梁?
作者: Maker.xu    时间: 2005-10-5 11:13     标题: 回复: 托梁与柱连接

柱距135000,若不设托梁,普通的冷弯薄璧型钢檩条强度、刚度一般不够;建议采用小桁架式檩条比较经济。
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-10-5 12:05     标题: 回复: 托梁与柱连接

肖本 wrote:
我是一新手,现有一工程,一层二层框架三层门钢但中间柱距为13500mm,我看抗震设计规范中说大于12m是应设托梁,但如果设置托梁,她又如何与柱子连接,是在柱子与梁连接时采用节点板横置么还是直接将托梁与柱子连接,具体应该如何设置,请各位老师指点!谢了!

托梁和柱的连接可以是刚接,也可以做成铰接。如果多跨托梁也有把它做成连续托梁形式。

还可以参考下面的贴子:
请教如此的托梁连接应注意什么?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=103608&h=1#453316

门式刚架抽柱,托梁怎么计算?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=96249&h=1#422442
作者: qingwawangzi    时间: 2006-1-4 19:40     标题: 回复: 托梁与柱连接

建议托架梁与相临跨刚架柱做铰接,减少附加弯距对相临跨的影响,但挠度要控制的相对与临跨一致,保持整个屋面的变形协调,注意要适当设置纵向水平支撑!!11
作者: kitty_bin    时间: 2007-3-21 17:06     标题: 回复: 托梁与柱连接

1,不设托架梁:我认为Maker.xu说的有道理,在13.5米跨内的檩条加大截面,就行了,例如其余跨使用c200的檩条,13.5米就用2c200檩条,注意验算檩条强度刚度,能通过就没问题。13.5米跨两端的钢架当然也是要重新验算的。
2,设托架梁:与柱铰接,托梁与钢架梁间设角钢支撑。推荐一本书《轻型房屋钢结构构造图集》(中国建筑工业出版社)里头有托架梁的图解说明哦:)




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0