强规要求外包钢柱脚,室内会有好多大墩子,影响使用,不知大家是如何处理的?
作者: zzzz_135    时间: 2005-10-9 21:25     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

强规啊!有什么犹豫的,坚决执行。:)
作者: ghz2008    时间: 2005-10-10 17:10     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

钢结构办公楼,每个办公室冒出一个大疙瘩,弄不好还拌脚,业主能答应吗?
作者: Maker.xu    时间: 2005-10-11 18:32     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

可否降低柱脚标高到地坪标高以下?
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-10-11 20:12     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

钢柱外包柱脚是为了防腐,避免地面积水造成烂根现象。
作者: peter song    时间: 2005-10-31 10:45     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

钢柱外包柱脚是为了防腐,避免地面积水造成烂根现象。
既然是这样,在地坪标高下的可象地下室的防水做法一样,地坪标高上的可加混凝土封闭.
作者: bbccdd    时间: 2005-11-2 21:47     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

柱脚放在地坪以下,用砼包至地坪即可,既满足规范又不影响美观和使用。
作者: hai    时间: 2005-11-3 07:27     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

"柱脚放在地坪以下,用砼包至地坪即可"是绝对不行的,钢规8.9.3条要求包到高出地面不小于150mm
作者: 风中的沙粒    时间: 2005-11-4 22:21     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

即使是强规也要知道为什么,就像前面老兄讲的,防锈的,处理好,包包就行了
作者: pwx11    时间: 2005-11-7 13:23     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

"柱脚放在地坪以下,用砼包至地坪即可"是绝对不行的,钢规8.9.3条要求包到高出地面不小于150mm

应该是考虑水位变化或毛细水上升吧,一般室内柱角做到室内地面应该没多大问题吧。
作者: yeejianling    时间: 2005-11-21 11:04     标题: 回复: 关于外包钢柱脚

必须按照强规设计,不管钢柱脚的标高在哪!我考虑和理解规范如下:
1、钢结构厂房:防腐、防破坏;
2、钢结构楼房底层:防腐、(底层一般要装修,没什么影响)